微信用户求助:变配电所突然断电或开关越级跳闸怎么办?
如果变、配电所突然断电,应按以下步骤进行处理:
首先拉开有关电源开关,然后对本所电气设备和电源进线端巡视检查一遍。如果确认断电非本所引起,可采取:
(1)双电源受电时,按倒闸操作的有关规定,切换备用电源受电;如果是单相电源受电,可与供电局联系,等候来电。
(2)发现本所电气设备有故障迹象,应迅速拉开有关断路器和刀闸,断开故障设备。检查电源开关拒动原因,并报告供电局。在未断开或无法断开故障设备时,不得使用备用电源。
(3)所内若有小发电机组,可启动小发电机,但严禁向系统倒送电。
如果变、配电室的开关越级跳闸,可按以下方法处理:
(1)分录开关的保护装置未动作跳闸,造成主变压器或电源的开关跳闸者,应先拉开所有分路开关,试送主变压器或电源的开关,然后试送无故障的各分路开关。对有故障的分路开关试送前,应先查明原因。
(2)分路开关与主变压器或电源的开关同时跳闸者,应先拉开无故障的分路开关,试送主变压器或电源的开关,后试送各分路开关。在试送有故障的分路开关前,应检查两级继电保护的配合情况。