电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6458|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

配电变压器额定性能数据与高低压侧熔丝选择

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-2-13 08:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你还在为配电变压器选多大电流的熔丝困惑吗?对照本文整理的配电变压器额定性能数据与高低压侧熔丝对照表的内容,迅速弄懂自己所用的配电变送器该配几安熔丝。
配电变压器额定性能数据与高低压侧熔丝对照表
容量KVA        高压侧额定电流A          低压侧额定电流A        高压侧熔丝额定电流A         低压侧熔丝额定电流A
10                         0.577                              14.4                               2                                       30
20                         1.15                                28.9                               3                                       50
30                         1.73                                43.3                               5                                       60
50                         2.89                                72.2                               5                                      120
75                         4.33                                108                                10                                    150
100                       5.77                                144                                10                                    300
180                       10.4                                260                                20                                    350
240                       13.9                                346                                25                                    400
320                       18.5                                462                                30                                    500
560                       32.3                                808                                50                                    900
变压器熔丝的选择原则
变压器熔丝选择应按熔丝的安一秒特性曲线选型。如没有特性曲线可按以下规定选用:
①一次熔丝的额定电流按变压器额定电流的倍数选定,10-100kVA变压器为1-3倍;100kVA以上变压器为1.5-2倍。
②多台变压器共用一组熔丝时,其熔丝的额定电流按照各变压器额定电流之和的1.0-1.5倍选用。
③二次熔丝的额定电流按变压器二次额定电流选用。
④单台电动机的专用变压器,考虑起动电流的影响,二次熔丝额定电流可按变压器额定电流的1.3倍选用。
⑤熔丝的选定应考虑上下级保护的配合。
高压熔丝的选择
高压熔丝的最大规格不宜超过40A,规格越大,故障熔断时间越长。根据熔丝的熔断特性曲线,在0.1秒内使熔丝熔断的电流应不小于其额定电流的20倍:即短路点发生在分支干线处时,短路电流可能达到800A时才会在0.1秒内熔断。熔丝在0.5秒内熔断的电流于是熔丝额定电流的4倍即160A。
低压熔丝的选择
变压器低压侧熔丝可按变送器的额定电流或过负荷能力来选择,一般按过负荷20%选择。对于分支线上或重合保险的熔丝选择,要保证各熔丝相互之间的选择性。两级保护之间,熔丝的额定电流最少应相差一级。装在变送器高压侧的熔断器,应与供电线路的继电保护装置相互配合。熔丝的熔断时间应小于电源侧的继电保护的动作时间。
配电变压器高低压熔丝安装及使用注意事项
1、在安装熔丝过程中要控制用力程度,防止用力过猛导致熔丝损坏。使用过一段时间的熔丝往往会改变原有放置位置和受力点,这点必须引起广大电气人的注意,不然发生电网事故时,可能存在电流增大却不能确保熔丝及时熔断的现象。
2、紧固熔丝时要严格按照操作规格进行,防止熔丝末端会随着螺栓的转动产生绕转断股现象,这样如果电网长期运行就很容易发生温度过高将熔丝烧断,导致熔断器误事故的发生。
3、熔丝两端金属铸件转角处比较锋利,在将熔丝安装运行一段时间后就会受到外接振动造成熔丝与铸件摩擦而割断,然后熔丝自由掉落。最稳妥的方法是在安装时将铸件锋利处进行打磨,在以后运行过程中要定期检查熔丝位置是否发生变化。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-2-13 14:54:26 | 只看该作者
这个问题要根据实际情况来选择

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-28 02:01

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表