图中,U1为应急供电电源,QF1为应急电源断路器,U2为正常供电电源,QF2为正常电源断路器,M为双电源自动切换装置供电断路器的联锁电动操作机构。 控制单元通过DPT/sE智能控制器plc微处理器对电源进行采样检测,并发出相应的指令使断路器动作,实现两路电源的自动切换。
双电源自动切换装置功能和主回路接线图
《1》功能 ①过电压/欠电压保护:它们之间任何一路电压值达到过电压/欠电压设定门限值时,控制器发出过电压/欠电压报警信号,使发生故障的电源对应的断路器延时断开,而另一路电源对应的断路器闭今,实现电源转换。
②缺相保护:任何一路电源缺相时,控制器发出缺相报警信号,使发坐故障的电源对应的断路器立即断开,另一路电源对应的断路器延时闭合,实现电源转换。
③拒绝执行报警:在模式转换或电源故障转换时,任何一路电源断路器未能按照要求执行,控制器发出拒执行报警信号。
④脱扣报警:当正常电源或应急电源断路器因电路故障脱扣时,报警灯会闪烁,而相应的脱扣指示灯发光,并发出蜂鸣声,但不会使电源转换;当故障排除后,报警便会自动解除,但必须手动使断路器复位。
⑤自投自复:自投自复是指控制器对两路电源进行自动切换,正常情况下由正常电源供电,当正常电源出现过电压/欠电压、缺相或失压时,自动切换至应急电源供电;当正常电源恢复正常,自动切换到正常电源供电。
《2》DPT系列双电源切换装置及智能控制器主要技术参数。ABB公司生产有DPT一63 DPT一125 DPT一160 DPT一250 DPT/SE DPT/TE。符合标准IEC60947一6一1 GB/T14048.11。电器级别CB型,工作电压;控制回路AC220/380v,主回路220/380Ⅴ,工作频率50HZ。工作温度一10~+55℃,机械寿命5000~10000次。
《3》工作模式;一个4位置转换开关有四种工作模式可供选择,分别是;自动模式(AUT0)、正常供电模式(NET)、应急供电模式(EMER)和关断模式(0FF)。可切换额定工作电流范围为32~6300A。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-2-11 06:52:26 | 只看该作者
现在有很多种类的转换器

回复 支持 反对