电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5942|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

DCS柜继电器做端子

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-2-6 16:04:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天去一个现场,中央空调机的机房。
打开一个控制柜, 嚯,满满当当,里面S7-400的CPU,I/O模块一应俱全,而柜子又小,导致端子和外接线的线槽都安装到侧板上来了。 继电器也是竖向排列在一个侧板上。
照片是这样的:
DCS柜继电器做端子
我跟朋友说,这种方式好,在空间紧张的时候,就应该这样做。 就应该现场进线直接接到中间继电器上面, 省掉一组端子排,省了一大块空间。
但仔细扒拉了同行的柜子, 却不是我想象的,或者说我做过的那样。 终遇知音的那副兴奋劲瞬间被浇灭。
于是翻出来曾经我做过的柜的图纸,是这样的:
DCS柜继电器做端子
细节:
DCS柜继电器做端子
描述一下:
DO输出到中间继电器, 使用两副触点串联来给现场提供干接点,即9和12用短接线短接, 这样同一侧的5和8就可以直接接设备的控制点了。
这是OMRON, SCHINEDER等大部分品牌的中间继电器的端子的排布, 也有一些品牌的继电器, 直接提供了一副触点在同一侧, 就更可以正常使用了。 我们看到正常的dcs厂家的输出柜内的继电器, 其实就是那样的。 偏偏西门子PCS7的DO柜, 需要配线的工作量相当大。 长久以来, 是一大痛点。
上述描述的同行做的柜子,令我失望的地方在于虽然电缆直接接在了继电器上, 但现场接线时一组线分别跨接在左右两侧,工作量大,调试校点也不方便。 我猜工人会非常不喜欢。
N年前,我在一个项目中,柜内空间非常紧张的情况下, 想到了这样的设计方式,感觉非常爽。 后来即便空间不算紧张, 也尽量倾向于这样的设计。 省钱省力省空间。 强烈推荐大家使用。
本文转载自:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-2-7 05:01:57 | 只看该作者
越是集成度高的设备,维修起来越难

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-28 03:49

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表