电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7114|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

没有地线 漏电保护起作用吗

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-2-5 20:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:没有地线 漏电保护起作用吗
漏电保护开关标准是漏电30mA(毫安),在0.3秒时间瞬间切断电源,是保证人体相对安全,不受较长时间漏电电流的冲击,已达到保护的目的。
用于单相电路的火线、零线两线漏电保护器主要组成部分是主开关、检测漏电电流用互感器和脱扣器。由主开关输出的二根导线同时穿过环形铁心,再接至负载。主开关手动闭合后,漏电电流Id=0(火线流入和零线流出电流相等,此时穿过环形铁心上的主电路电流I1和I2大小相等、方向相反,I1+I2=0)。在环形铁心中两电流分别产生的磁通Φ1与Φ2大小相等、方向相反。铁心中产生的合成磁通Φ1+Φ2=0,故互感器环形铁心上的另一个二次绕组回路没有感应电压,U2=0,脱扣器不动作。
当发生漏电时,如接有地线,则会产生漏电电流Id(由地线流入大地),Id=I1+I2≠0,此时环形铁心中产生的合成磁通Φ=Φ1+Φ2=Φd,则铁心上二次绕组回路产生感应电压U2。当漏电电流增大到预定的数值时,脱扣器动作,主开关的锁扣被释放而分断电路,即所谓的跳闸。
如没有接地线,当人触电时,也会从人体分流一部分电流Id,所以触电时也会跳闸,如漏电保护器灵敏度不够,从发生了人身触电,因跳闸迟缓,触电电流可能引起致命的危害造成人体触电。
而接地线是将这部分漏电电流迅速倒入大地,不经过人体,已达到双重保护的目的。
两者是截然不同的工作状态,但其目的的共性都是保护,保护人体不受点击侵害,才是当前安全的的首要目的。
我们知道,铜相对于水来讲,导电性能要比水高。而没有地线,电流势必经过水流,再经过人体,最后倒入大地,人体将受电流冲击,结果过电。
有地线,电流将会首先经过地线倒入大地,人体感觉的电流将降低,伤害降低,保障生命安全。
漏电保护开关上有一个试验按钮和一个复位开关。试验按钮可以测试一下漏电保护开关能否正常工作。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-2-5 21:31:05 | 只看该作者
可以的,毕竟采样原理是电流相量和

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2018-2-6 00:50:35 | 只看该作者
必须接地线,不然漏电的适合人就是地线

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-28 09:33

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表