电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3991|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

如何配置主次漏电开关?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-2-2 22:17:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:如何配置主次漏电开关?为了防止越级跳闸;上一级的漏电断路器不论是它的过载与短路电流脱扣值(应该匹配相应的负载与导线并略有余量)、及其漏电电流脱扣值、与漏电时间脱扣值都要大于下一级的漏电断路器才合理。
根据低压变压器的额定输出容量选择总保(主保),例如100KVA的低压变压器它的额定电流为144A,这时候可选用QLM1L一200A的剩余电流断路器作为总保。如变压器容量超过250KⅤA时可选择JD6系列剩余电流控制盒来驱动大容量的交流接触器来作为总保护开关。其功能与QLM1L完全一样。
如何配置主次漏电开关?
根据用电分路的大慨容量选择二级保护。例如100KVA的变压器要分三路到不同方向的位置,假定A路40KW的负荷、B路40KW负荷、C路20KW的负荷,这时为了统一规格型号,可选择3只100A的QLM1L的剩余电流为分保(二级保护)。
未级保护必须选用2P或4P的普通剩余电流断路器。若选用单级、二级或三级、四级剩余电流断路器,这两种剩余电流断路器的N线不能断开,始终与系统N线连按在一起,当该保护范围内的线路或设备的相线或N线接地,该保护动作,但由于N线与负荷连接,接地故障便通过N线与系统N线连接在一起,造成系统N线重复接地,导致上一级保护动作,并会误认为该用户己断电,接地故障与他无关,造成故障点不容易查出,扩大了停电范围和停电时间,降低了供电可靠性。

再一个是各级保护的额定动作时间和不驱动时间差别。上一级的动作时间和不驱动时间要大于下一级动作时间和不驱动时间,总保护应选用时间为0.5S,不驱动时间为0.3S剩余电流断路器;未级保护应选用动作时间小于等于0.1s,不驱动时间为0.04s的剩余电流断路器。
还有下一级的额定剩余电流动作值不应大于上一级,如果下一级的额定剩余电流动作值大于上一细,当发生剩余电流达到上一级保护的动作值而未达到下级保护动作值时,就会发生越级跳闸。
上述标准是国标GB13955一2005.

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-2-3 06:17:03 | 只看该作者
现在统称为剩余电流保护器        

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2018-2-3 08:11:30 来自手机 | 只看该作者
上面说了那么多,我总结一句,就是下级动作时间不能大于或等于上级动作时间,否则会引起越级跳闸,扩大停电故障。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2018-2-3 08:15:31 来自手机 | 只看该作者
更正一下,是扩大了停电范围。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-28 09:20

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表