电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7057|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

三相交流电与人之间的安全距离

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-2-2 21:50:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
交流工频安全电压的上限值,在任何情况下,两导体间或任一导体与地之间都不得超过50V。我国的安全电压的额定值为42,36,24,12,6V。如手提照明灯、危险环境的携带式电动工具,应采用36V安全电压;金属容器内、隧道内、矿井内等工作场合,狭窄、行动不便及周围有大面积接地导体的环境,应采用24或12V安全电压,以防止因触电而造成的人身伤害。
为了保证电气工作人员在电气设备运行操作、维护检修时不致误碰带电体,规定了工作人员离带电体的安全距离;为了保证电气设备在正常运行时不会出现击穿短路事故,规定了带电体离附近接地物体和不同相带电体之间的最小距离。安全距离主要有以下几方面:
1.设备带电部分到接地部分和设备不同相部分之间的距离(见表1)
三相交流电与人之间的安全距离
2.设备带电部分到各种遮栏间的安全距离(见表2)
3.无遮栏裸导体到地面间的安全距离(见表3)
三相交流电与人之间的安全距离
4.电气工作人员在设备维修时与设备带电部分间的安全距离(见表4)
三相交流电与人之间的安全距离
5.安全距离的其他规定
三相交流电与人之间的安全距离
5.1电气设备的套管和绝缘子的最低绝缘部位对地距离,通常应不小于2500mm。
5.2围栏向上延伸,在屋内距地面2300mm处,在屋外距地面2500mm处,与围栏上方带电部分的距离,应不小于表1中规定的数值。
5.3设备在运输时,外廓到无遮栏裸导体的距离,应不小于表4中规定的数值。
5.4不同时停电检修的无遮栏导体间的垂直交叉距离,应不小于表4中规定的数值。
5.5带电部分到建筑物和围墙顶部的距离,见表5。
三相交流电与人之间的安全距离
10KV及以下—— 0.70米
·20、35KV ——1.00米
·66、110KV ——1.50米
·220KV ——3.00米
·330KV ——4.00米
·500KV ——5.00米
(依据——国家电网公司“电力安全工作规程”电力线路部分(试行),国家电网安监[2005]83号)
220kV架空送电线路导线与建筑物之间的最小垂直距离为6米,边导线与建筑物之间的最小距离为5米(导线与城市多层建筑物或规划建筑物之间的距离指水平距离)。
220千伏的高压线在百米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;专家认为:高压线产生的磁场安全值为0.4微特斯拉(μt),高于该值,儿童将面临患病风险。
安全是相对的,时间长了多多少少都会对人体造成危害的。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-2-3 06:14:17 | 只看该作者
电压等级越高安全距离越远越好

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-3 11:33

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表