电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5415|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

家用电线的选择标准

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-1-31 14:39:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家用电线一般是有两个型号可以选择,即是:单芯(BV)也是俗称是硬线,还有一种就是多股线(BVR)俗称是软线。这两个型号的导线都是阻燃电线。
具体选用多少平方电线,我们根据家用电器的电功率通过计算和经验就可以合情合理地选择电线的平方数。
家用电线的选择标准
导线安全载流量表
空调配线,空调的功率在出厂时已经确定下来了,比如:1P——电功率是735W,2P——电功率是1470W,3P——2205W和5P——3675W。5P空调一般都是三相电空调。空调的电功率确定下来了,它的对应的电流也就有了;空调负载是感性负载,它的电流计算公式是:
电流=功率/电压X功率因数,既
I=P/U*cosφ 空调的功率因数cosφ取0.8
1P空调电流是I=735/220*0.8=4.26A
2P空调它的电流就是8.52A
3P空调它的电流就是12.78A
5P空调它是三相电的,它的电流是
I=P/1.732U*cosφ=3675/1.732*220*0.8=12.06A
一般装修时候,空调空调都是独立布线的,通过以上计算我们知道了电流,根据电线的安全载流量和经验。1P、2P空调选用2.5平方铜芯线,3P、5P选用4平方铜芯线。
灯具照明它的功率相对很小,用1平方或者1.5平方电线。
房间的插座的功率可以说是一个未知数,一般情况下一个房间都是一组电线把所有插座连接起来;比如冬天取暖的时候,电取暖器等大大小小的用电设备可能把房间的插座插满,有时候还不够用,因此插座的电线用4平方的。
厨房也是大功率的负荷集中地,插座电线用4平方。