电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 45416|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

互感器是接在电表进线还是出线?380V互感器电表怎么接线

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-1-26 19:40:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:互感器是接在电表进线还是出线?380V互感器电表怎么接线
低压配电线路中因为一般电流很大,电流表不会直接串联在电路中,而是通过电流互感器将电流变小,比如说变比为100比5的互感器二次侧电流减小到5安培,这种更安全可靠,注意带有电流互感器的线路中电流互感器二次侧不能开路,如果不需要接电能表或者电流表就需要短接二次测。
互感器是接在电表进线还是出线?380V互感器电表怎么接线
电流互感器原理和变压器原理是一样的,都是利用电磁感应原理制作的。电流互感器一次侧只有一匝或几匝,二次侧有很多匝并且二次侧有两个接线端子S1S2。其中S1端子接电表电流线圈进线,S2端子接电表电流线圈出线。如果电表是三相四线制电表,那么电表里三个电流线圈的出线短接后接地。防止电流互感器损坏时一次侧高电压窜入二次侧,影响设备及人员安全。
互感器是接在电表进线还是出线?380V互感器电表怎么接线
三相电表接线方法:
1.在互感器的两面分别标有P1和P2,三相电源线从互感器的P1进入从P2出,然后接负载。
2.每个互感器有S1和S2两个端子,S1接三相电度表的Ia(或Ib、Ic)进,S2接Ia(或Ib、Ic)出。
3.将三个互感器的S2端连接并接地。
互感器是接在电表进线还是出线?380V互感器电表怎么接线
三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和电度表的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-28 04:45

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表