    (1)同一建筑物、构筑物的开关采用同一系列的产品,开关的通断位置一致,操作灵活、接触可靠。
    (2)相线经开关控制。民用住宅的床头开关要用软线引至床边。
    (3)开关安装位置便于操作,开关边缘距门框边缘的距离为0.15~0.2m,开关距地面高度为1. 3m,拉线开关距地面高度为2~3m,层高低于3m时,拉线开关距顶板不小于100mm,拉线出口垂直向下。
    (4)相同型号的开关应并列安装;同一室内开关的安装高度大体应一致;相同型号开关的安装高度差不应大于1mm;同一室内安装的开关高度差不应大于5mm,且控制有序不错位;并列安装的拉线开关的相邻间距不小于20mm。
    (5)暗装的开关面板应紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽应齐全。
    (6)多尘、潮湿场所和户外,应用防水瓷质拉线开关,若采用普通开关应加装保护箱。
    (7)易燃、易爆和特别潮湿的场所,应分别采用防爆型、密闭型开关,或将开关安装在其他处进行控制。
    (8)明线敷设的开关,应安装在厚度不小于15mm的绝缘台上。
    (9)安装扳把开关时,其开关方向应一致,一般扳把向上为电路接通,向下为电路切断。
    (10)跷板开关安装接线时,应使开关切断相线.并根据跷板或面板上的标记确定面板的装置方向。面板上有指示灯的,指示灯应在上面;跷板上有红色标志的应朝下安装;面板上有产品标记或有英文字母的不能装反,更应注意带有ON字母是开的标志,不应颠倒反装而成NO;跷板上部顶端有压制条纹或红点的应朝上安装;跷板或面板上无任意标志的,应装成跷板下部按下时,开关处在合闸的位置,跷板上部按下时,开关处在断开位置,即从侧面看跷板上部突出时灯亮,下部突出时灯熄灭。  