电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 9107|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

如何检测屋里是否漏电

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-1-24 18:39:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:如何检测屋里是否漏电
一般家庭线路,漏电分强弱,还分火线零线漏电,如果说方法,看具体情况:
如果一合闸,漏电开关就跳闸,这类属火线漏电,检查方法如下
1.把各分开关全断开,合上总闸,逐一合上分开关,合到哪个,漏电开关就跳,就是那路有问题
2.把电器的插头全拔下,逐一插上电器插头,插到哪个引起跳闸,就是哪个电器有问题
3.把灯全关了,逐一开灯,开到哪个灯引起跳闸,就是该灯(或线路)有问题
如果合闸,并不马上跳闸,时间一长,就跳闸,而且跳闸时间不一致,这类属零线漏电,检查方法比较专业,用兆欧表才行(如果把所有插座上的电器全拔下插头还会跳闸,问题应出在线路上)
方法:先把主零线拆开,把所有分开关断开,用兆欧表逐一查每路线路零线对地绝缘,找出问题线路后,再看看该专线有哪些电器是直接接线的(比如电灯或某些空调机等),分别查,如果不管电器的事,就是线路出问题了,只能换线。
  要使用摇表或万用表来测量。检测漏电的最好方法就是用电笔接触带电体,如果氖泡亮一下立刻就熄灭,证明带电体带的就是静电;如果长亮定是漏电无疑。
  漏电是用电器外壳和市电火线间由于某种原因连通后和地之间有一定的电位差而产生的。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2018-1-24 18:40:16 | 只看该作者
怎么检查房屋漏电?
本人的做法是:
1、  先断掉所有带负载的用电器包括照明。
2、  空载送电。
3、  将火线和零线这2根线全部与漏电保护器断开,将这2根线分别和漏电保护器火线端串入电流表和电压表(这2个表应为并联的)测量电流、电压,如果这两根线有电流和电压,说这2根线根本就不合格而引起漏电。
4、  如串联测得电流大于10毫安,测的电压高于36v,则这条线路为漏电!
5、  人体承受的电流不能大于10毫安,安全电压不能大于36v。
6、  具体测量方法用图示表达: 如何检测屋里是否漏电

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2018-1-25 05:05:10 | 只看该作者
电工必回的知识点,必回技能

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2018-1-25 06:07:26 来自手机 | 只看该作者
正文第三条头一句,两根线全部与漏电保护器断开是漏保的进线端吗未详细说明

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2018-1-25 09:20:09 | 只看该作者
很实用,自己在家试试~

回复 支持 反对

使用道具 举报