微信用户求助:怎样才能知道380V电机是缺相运作
电源缺相即输入电机的电源就缺相造成此类故障的原因一般有熔断器或自动断路器缺相,交流接触器缺相,继电器缺相,接线端子缺相,或是一次线路断路。判断此类故障 很简单只需要在电路接通的时候用电压档在电机的输入端测量,如果三相任有一次测量结果电压严重不足就可以确定是此类故障。
电机缺相是因为电机过热,或是轴承损坏,接头松动,机械创伤,接线端子断裂等原因造成的此类故障的判断可用万用表的电阻挡分别对电机的三相绕组进行测量,如果三相平衡即非缺相,如果有一相或两相断路即可判断是电机缺相。三相异步电动机缺相运行,是指三相供电电源缺少一相或电动机三相绕组中有一相断路而造成电动机异常的运行状态,也叫断相运行。
    三相异步电动机绕组烧毁大多数是由于电动机缺相运行造成的。当电动机处于过载状态时,负载功率相同的情况下,缺相运行电流比正常运行电流要高一倍左右。此时,如果不及时处理,电动机绕组就将会烧毁。如果电动机在起动前就有一相断路,有可能接通电源后只发出噪声并不能起动,此时必须立即切断电源,否则,也会烧毁绕组。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2018-1-20 18:01:23 | 只看该作者
缺相运行:
①三相异步电机在运行过程中,断一根火线或断一相绕组就会形成缺相运行(俗称单相),如果轴上负载没有改变,则电机处于严重过载状态,定子电流将达到额定值的二倍甚至更高,时间稍长电机就会烧毁。在各行业中,因缺相运行而烧毁的电动机所占比重最大。
②一般电机缺相是由于某相熔断器的熔体接触不良,或熔丝拧的过紧而几乎压断,或熔体电流选择过小,这样通过的电流稍大就会熔断,尤其是在电机起动电流的冲击下,更容易发生熔体非故障性熔断。
③有时电机负荷线路断线,一般是安装不当引起的断线,特别是单芯导线放线时产生的小圈扭结,接头受损等都可能使导线在运行过程中发生断线。
④由于电机长期使用使绕组的内部接头或引线松脱或局部过热把绕组烧断电动机出现缺相运行时。总之,不管是什么样的缺相,只要能及时发现,对电机不会造成大的危害。
⑤为了预防电机出现缺相运行,除了正确选用和安装低压电器外,还应严格执行有关规范,同时加强定期检查和维护。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2018-1-20 18:56:54 | 只看该作者
这个问题主要通过电流来表现出来

回复 支持 反对