|
1.可靠性
供电可靠性是电力生产和分配的首要任务,停电会对国民经济各部门带来巨大的损失,往往比少发电能的损失大几十倍,导致产品报废、设备损坏、人身伤亡等。因此,主接线的接线形式必须保证供电可靠。因事故逼迫中断供电的机会越小,影响范围越小,停电时间越短,主接线的可靠程度就越高。研究主接线可靠性的标志是:(1)断路器检修时,能否不影响供电。(2)线路、断路器或母线故障时以及母线隔离开关检修时,停运出线回路数的多少和停电时间的长短,以及能否保证对Ⅰ、Ⅱ类重要用户的供电。(3)发电厂或变电所全部停电的可能性。(4)对大机组超高压情况下的电气主接线,应满足以下可靠性准则的要求。1)任何短路器检修,不得影响对用户的供电。2)任一进、出线断路器故障或拒动,不应切除一台以上机组和相应的线路。3)任一台断路器检修和另一台断路器故障或拒动相重合时,以及分段或母联断路器故障或拒动时,都不应切除两台以上机组和相应的线路。4)一段母线故障(或连接在母线上的进出线断路器故障或拒动),宜将故障范围限制到不超过整个母线的二分之一。
2.灵活性
电气主接线应能适应各种运行状态,并能灵活的进行运行方式的转换,其灵活性要求有如下几个方面:(1)调度灵活,操作简便:应能灵活地投入或切除某些机组、变压器或线路,调配电源和负荷,能满足系统在事故、检修及特殊运行方式下的调度要求。(2)检修安全:应能方便的停运短路器、母线及其机电保护设备,进行安全检修而不影响电力网的正常运行及对用户的供电。(3)扩建方便:应能容易地从初期过度到最终接线,在扩建过渡时应尽可能的不影响连续供电或在停电时间最短的情况下,完成过度方案的实施,使改造工作量最少。
3.经济性
在满足技术要求的前提下,做到经济合理。(1)投资省:主接线应简单清晰,以节约断路器、隔离开关等一次设备投资;要使控制、保护方式不过于复杂,以利于运行并节约二次设备和电缆投资;要适当限制短路电流,以便选择价格合理的电气设备。(2)占地面积小:电气主接线设计要为配电装置的布置创造条件,以便节约用地和节省架构、导线、绝缘子及安装费用。在运行条件许可的地方,都应采用三相变压器。(3)电能损耗少:在变电所中,正常运行时,电能损耗主要来自变压器,所以应经济合理地选择主变压器的型式、容量和台数,避免两次变压而增加电能损失。 |
|