无功补偿电容器非故障状态下过流保护动作跳闸的原因是什么呢?主要原因是系统内电压的突变和谐波分量所引起的。
而造成这两个因素的根源,是系统内投入了较大容量的变压器。这同电容器本身的内部故障而引起的过电流保护动作跳闸有本质区别,但从现象看,两者没有什么差异。但是,当运行中的电容器发生过电流保护动作时,运行人员不能正确判明是其内部故障还是受外界因素的干扰。
对这一现象如何处理呢?
1、为避免其电容器非故障状态下过流保护动作跳闸,躲过其因系统电压波动而造成的影响,确保电容器的稳定运行,经查继电保护有关资料,可将电容器过电流保护定值,调整到额定电流的2~2.5倍,使其能躲过因系统电压的波动而引起的过电流。
2、为限制谐波对电容器的侵害,合理配置电抗器与电容器相串联,以削弱和控制其谐波电流对电容器的侵入和放大,保证电容器在电网中的安全运行。
3、在10kV母线上安装滤波器以吸收网络中的谐波电流和电压,提高电能质量,确保稳定运行。
4、系统内的谐波和大容量设备的操作,对运行中的电容器将产生较大的影响,如不采取相应的措施将直接威胁到电容器的使用寿命和网络中其他设备的安全。选配合适的电抗器与电容器串联,是确保电容器安全运行的技术手段。
在无功补偿电容器的运行过程中,运行维护人员必须能够对故障作出准确的判断,并采取及时有效的处理对策。
|
|