高压配电室倒闸操作规程:
1、 高压倒闸操作,必须根据值班调度人员以及值班负责人的必须命令,受令人复诵无误后才能执行。
2、 倒闸操作前,必须填写操作票,根据接线图填写项目、顺序。
3、 倒闸操作必须有两人进行,一人操作,一人监护,其中对设备熟悉者,技术水平高者,进行操作。
4、 停电拉闸操作顺序依次为:分断路器···拉开负荷侧刀闸···拉开母线侧刀闸,严禁带负荷拉隔离开关
5、 送电合闸操作顺序依次为:合母线侧刀闸(上隔离开关)···合负荷侧刀闸(下隔离开关)···合断路器开关。
6、 高压柜和高压柜出线端有人工作检修时,停电拉闸操作完成后,应在出线侧验电、加封地线、挂有人操作禁止合闸的标示牌,并把验电加封地线写入完全操作票。
7、 高压柜合闸操作前,应先,拆除线路加封的接地线,摘下有人操作的时候禁止合闸的标示牌,然后进行合闸操作。
8、 操作票应在填写时间编号,作废操作票应注明作废字样,已操作的操作票应注明已执行字样。
9、 填写操作票应字迹清楚,不得涂改,注明操作人、监护人的姓名,操作完成时间。