操作步骤如下:
1. 母线TV送电
2. 投入母联开关控制电源
3. 投入母联开关失灵保护、母联非全相保护、死区保护及充电保护
4. 投入母线保护跳母联开关压板
5. 检查母联开关三相确断,母联开关机构储能电源已投入
6. 合上母联开关运行母线侧刀闸
7. 合上母联开关送电母线侧刀闸
8. 检同期合上母联开关充电
9. 退出母联开关充电保护
10. 投入母线保护互联压板
11. 断开母线保护跳母联开关压板
12. 断开母联开关控制电源
13. 按标准方式将倒闸的元件逐一倒至送电母线上
14. 检查母线保护屏刀闸位置指示及控制屏模拟刀闸位置指示与实际接线一致
15. 投入母联开关控制电源
16. 投入母差保护跳母联开关压板
17. 断开母线保护互联压板
18. 检查母差差流正常
19. 投入降压变保护线路保护、启备变保护跳母联开关压板
说明:

1. 互联压板:当投入互联压板时,一母、二母小差被闭锁,小差输出为1,任一母线故障,大差保护动作,跳开两条母线上的所有开关。此压板一般倒母线时投入。
2. 分裂压板:当分裂压板投入时,大差被闭锁,大差输出为1,某一条母线故障时,只跳开相应母线上所有开关,另一条母线不跳。此压板一般在母联开关断开后投入,两条母线无联系。