故障代码故障现象/类型故障原因解决对策
occ
交流电机驱动侦测输出侧有异常突增的过电流产生

检查电机额定与电流驱动器额定是否相匹配
检查交流电机驱动器U-V-W见有无短路
检查与电机连线是否有短路现象或接地
检查交流电机驱动器与电机的落地有无松动
加长加速时间
检查是否电机是否有超额负载
ov
交流电机驱动器侦测内部直流高压侧有过电压现象

检查输入电压是否与在交流电机驱动器额定输出电压范围内,并监测是否有突破电压产生
若是由于电机惯量回升电压,造成交流电机驱动器内部直流高压侧电压过高,此时可加长减速间或加装刹车电阻
oH
交流驱动器侦测内部温度过高,超过 保 护 位准

检查温度是否过高
检查散热片是否有异物,风扇有无转动
检查交流电机驱动器通风空间是否足够
Lv
交流电机驱动器内部直流电压侧过低

检查输入电源电压是否正常
检查负载是否有突然的重载,是否三相机种单相电源入力或欠相
Lv
输出电流超过交流电机驱动器可承受的电流,若输出150(%)的交流电机驱动器额定电流,可承受60秒

检查电机是否过负载
减低转矩提升设定值
是否三相机种单相电源入力或欠相
oL1
内部电子热动电驿 保 护 动作

检查电机是否过载
检查电机额定电流值是否适当
检查电子热动电驿功能设定
增加电机容量
oL2
电机负载过大

检查电机负载是否过大
检查过转矩出位准设定值(06-03----06-05);
oL1
内部电子热动电驿 保 护 动作

检查电机是否过载
检查电机额定电流值是否适当
检查电子热动电驿功能设定
增加电机容量
HPF.2
控制硬件 保 护 线路异常
CC(电流钳制)硬件 保 护 线路异常

HPF.3
控制硬件 保 护 线路异常
OC硬件 保 护 线路异常

HPF.4
控制硬件 保 护 线路异常
OV硬件 保 护 线路异常

bb
当外部多功能输入端子(MI1-MI6)设定此一功能时,交流电机驱动器停止输出

清除信号来源“bb”立刻消失
ocR
加速中过电流

检查交流电机驱动器与电机的螺丝有无松动
检查U-V-W到电机之配线是否绝缘不良
增加加速时间
减低转矩提升设定值
更换较大输出容量交流电机驱动器
ocd
减速中过电流
减速时间过长
检查U-V-W到电机之配线是否绝缘不良
更换大地呼出容量交流电机驱动器
ocn
运转中过电流

检查U-V-W到电机之配线是否绝缘不良
检查电机是否堵转
更换大输出容量交流你电机驱动器
EF
当外部EF 端子闭合时,交流电机驱动器停止输出

清除故障来源后按“RESET”键即可
EF1
当外部多功能输入端子(MI1-MI6)设定紧急停止时,交流电机驱动器停止输出

清除故障来源后按:RESET“即可
cF1
内部存贮器IC 资料写入异常

送场维修
cF2
内部存贮器ic资料读出异常

按下RESET键将参数重置为出厂设定
若方法无效,测送场维修
cF3.3
交流电机驱动器侦测线路异常

U-相电流感测器异常,送场维修
cF3.4
交流电机驱动器侦测线路异常

V-相电流感测器异常,送厂维修
cF3.5
交流电机驱动器侦测线路异常

W-相电流感测器异常,送厂维修
cF3.6
交流电机驱动器侦测线路异常

直流侧电压(DC-BUS)侦测线路异常,送厂维修
cF3.5
交流电机驱动器侦测线路异常

lsum模拟/数字线路异常,送场维修
cF3.8
交流电机驱动器侦测线路异常

温度感测器异常,送场维修
GFF
接地 保 护 线路动作
当交流电机驱动器侦测到输出端接地切接地电流高于交流电机驱动器额定电流的50(%)以上
注意:此 保 护 系统针对交流电机驱动器而非人体

检查与电机连线有无短路现象或接地
确定IBGT功率模组是否损坏
检查输出侧接地是否绝缘不良
cFR
自动加减速模式失败

交流电机驱动器是否匹配或恰当
负载回升惯量过大
负载变化过于急骤
cE-
通信失常

检查通讯信号有无反接(RJ11)
检查通讯格式是否正确
CcodE PcodE
软件 保 护 启动

显示CcodE送场维修
显示 PcodE为密码锁定
Lc
低电流

检查负载电流
检查参数pr06-12,06-15设定
RUE
电机参数自动侦测错误

检查电机接线是否正确
重试
cEF
外部计数器到达设定值时,发生外部异常错误

检查外部计数器出发信号
检查参数Pr03-39,03-11
PHL
欠相 保 护

检查是否为三相输入电源
RnLEr PGErr
模拟信号错误 PG会授信号错误

检查参数设定和AVI/AC的线路
检查系统反应时间回授信号侦测时间之间的所有可能发生的错误
PG卡接线是否正确