S7-300/400如果发生了启动OB82、OB83、OB86的事件,但是没有为上述事件生成和下载对应的组织块,CPU将会自动切换到STOP模式,以保证设备和生产过程的安全。
S7-1200如果检测到诊断错误故障,无论程序中有没有诊断中断OB82,CPU都将保持在RUN模式,同时CPU的ERROR指示灯闪烁。
分布式I/O模块出现拔出或插入模块事件时,无论是否已对OB83编程,CPU将保持在RUN模式。当中央机架中的模块出现拔出或插入模块事件时,无论是否已对OB83进行编程,CPU都将切换到STOP模式。
出现DP主站系统或PROFINET IO系统故障、DP从站或IO设备故障、IO设备的某些子模块故障时,无论程序中有没有机架故障组织块OB86,CPU都将保持在 RUN 模式。
在设备运行过程中,由于通信网络的接插件接触不好,或者因为外部强干扰源的干扰,可能会出现通信短暂中断,但是很快又自动恢复正常的现象(俗称“闪断”)。出现闪断时,不论是否生成和下载了OB82、OB83和OB86,CPU和整个PROFIBUS主站系统或PROFINET IO系统都不会停机。
如果出现了不能自动恢复的故障,系统仍然继续运行,可能导致系统处于某种危险的状态。如果希望CPU在接收到上述的某种错误时进入STOP模式,可以在对应的组织块中加入STP指令,使CPU进入STOP模式。