电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 13410|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

星三角降压启动不切换的原因

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-1-5 09:09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:星三角降压启动不切换的原因
 星三角降压启动不转换,多是时间继电器损坏或者接线错误引起的,其次是封角接触器线圈断路引起。
星三角常见故障及排除方法
故障现象:按启动按钮后电动机不能启动
分析原因:
1、主回路或控制回路无电或电路不通。
解决方法:检查线路,排除故障。
  2、辅助触点接触不良。
  解决方法:修整或更换辅助触头。
  3、电源电压过低。
  解决方法:调高电源电压。
  4、热过载继电器整定值过小。
  解决方法:将整定值调大,待运转正常后,将整定值调为电动机额定值。
2、故障现象:接触器触头烧坏很快
  分析原因:
  1、控制电源电压偏低,接触跳动引起烧坏。
  解决办法:调高电源电压。
  2、负载侧短路。
  解决办法:检查线路,排除故障。
  3、触头弹簧退火或损坏,触头超程过小。
  解决办法:更换配件或接触器。
3、故障现象:发现过载后热过载继电器不动作
  分析原因:
  1、热过载继电器整定值远大于电动机额定值。
  解决办法:重新调整热过载继电器整定值。
  2、热过载继电器损坏。
  解决办法:更换热过载继电器。
4、故障现象:热过载继电器经常动作
  分析原因:
  1、热过载继电器整定值过小。
  解决办法:重新调整热过载继电器整定值。
  2、电动机经常过载。
  解决办法:找出过载原因,并排除。
  3、电动机故障。
  解决办法:检查电机,排除故障。
5、故障现象:启动时间太长或启动后不能投入运行
  分析原因:
  1、时间继电器损坏。
  解决办法:更换时间继电器。
  2、时间继电器设时过长。
  解决办法:重新设定时间继电器时间。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-1-5 12:51:45 | 只看该作者
这种方式有些过时了         

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册