微信用户求助:星三角降压启动不切换的原因
星三角降压启动不转换,多是时间继电器损坏或者接线错误引起的,其次是封角接触器线圈断路引起。
星三角常见故障及排除方法
故障现象:按启动按钮后电动机不能启动
分析原因:
1、主回路或控制回路无电或电路不通。
解决方法:检查线路,排除故障。
2、辅助触点接触不良。
解决方法:修整或更换辅助触头。
3、电源电压过低。
解决方法:调高电源电压。
4、热过载继电器整定值过小。
解决方法:将整定值调大,待运转正常后,将整定值调为电动机额定值。
2、故障现象:接触器触头烧坏很快
分析原因:
1、控制电源电压偏低,接触跳动引起烧坏。
解决办法:调高电源电压。
2、负载侧短路。
解决办法:检查线路,排除故障。
3、触头弹簧退火或损坏,触头超程过小。
解决办法:更换配件或接触器。
3、故障现象:发现过载后热过载继电器不动作
分析原因:
1、热过载继电器整定值远大于电动机额定值。
解决办法:重新调整热过载继电器整定值。
2、热过载继电器损坏。
解决办法:更换热过载继电器。
4、故障现象:热过载继电器经常动作
分析原因:
1、热过载继电器整定值过小。
解决办法:重新调整热过载继电器整定值。
2、电动机经常过载。
解决办法:找出过载原因,并排除。
3、电动机故障。
解决办法:检查电机,排除故障。
5、故障现象:启动时间太长或启动后不能投入运行
分析原因:
1、时间继电器损坏。
解决办法:更换时间继电器。
2、时间继电器设时过长。
解决办法:重新设定时间继电器时间。 |
|