电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 9788|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

老电工分享:高压电缆中间接头制作工艺

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-12-26 21:41:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10kV高压电缆中间接头在电缆敷设时经常遇到,本文是老电工师傅分享的2.6kV-10kV电缆中间接头制作工艺,对新手极有帮助。
1、切割电缆头。将连接电缆的两端头重叠,将封头切断,所切长度应相等。
2、套塑料连接盒(对有壳型)。根据电缆规格选择连接盒,并将电缆套入盒内。
3、剥除电缆护套及布(或纸带)。按图数值剥切并切断电缆护套,布带和黄麻不要切断,将其卷回到电缆根部作为备用。
老电工分享:高压电缆中间接头制作工艺
4、剥除屏蔽带。将电缆屏蔽带外层的塑料带或纸带剥去,在准备切断屏蔽的地方用金属扎线扎紧,而后将屏蔽带剥除并切断,切口尖角向外返折。
5、剥离半导体布带。将线芯绝缘层上的半导体布(或纸)带剥离并卷回根部备用。
6、压接或焊接导体。将电缆绝缘线芯接图示长度的绝缘剥除,而后插入连接管,将线芯连接。并用锉刀将连接管突起部分锉平,用汽油或苯润湿的布揩干净。
7、清洁绝缘表面。将靠近接管端头的绝缘削成圆锥形,用汽油或苯润湿的布揩净线芯绝缘表面,也可用锉刀或砂纸去污。如果是橡皮电缆,则不可用溶剂揩洗。
8、绕包绝缘
①待绝缘表面的溶剂完全挥发后,用半导体布(或纸)带将线芯连接处的裸露导体包缠一层。
②用自粘性橡胶带以半迭包法绕包图示形状的增绕绝缘。
③将半导体布(或纸)带绕包整个增绕绝缘表面。
④用厚约0.09mm的铝带卷绕在半导体布上,并与在电缆两端的屏蔽有20mm重叠,再用多股镀铜线扎紧两端,然后用软铜线在屏蔽上交叉绕扎,交叉处及两端与多股镀锡铜线互相焊接。
⑤用塑料胶粘带以半迭包法绕包一层,其外再用白纱带绕包一层。
9、多芯合拢,将已包好的线芯并拢,以黄麻及布带填充使之恢复原状,并用宽布带绕包扎紧。
10、绕包密封防水层(对无层壳型的)。用自粘橡胶带绕包密封防水层,然后用塑料胶粘带在其外绕包三层。
电缆中间头制作应注意质量
1、电缆中间头制作过程中,应注意的质量问题
常发生的质量问题                                              防治措施
①做试验时泄漏电流过大                                    清洁芯线绝缘表面
②绝缘管加热收缩时局部烧伤或无光泽                调整加热火焰为呈黄色。加热火焰不能停留在一个位置
③热缩管加热收缩时出现气泡、开裂                   按一定方向转圈,不停进行加热收缩,切割绝缘管端面要平整
2、从开始剥切到制作完毕必须连续进行,一次完成,以免受潮。
3、电缆中间头制作完毕后,按要求由试验部门做试验。
4、验收:试验合格后,送电空载运行24h,无异常现象,输验收手续,交建设单位使用。同时,提交变更洽商、产品合格证、试验报告和运行记录等技术资料。