微信用户求助:90Kw三相电机要配置多少安的漏电开关?
在动力供电线路中,特别是大功率电机启动,虽然采用了Y/△降压起动,来减小因起动电流较大对供电线路的影响,一般不用漏电开关来对三相异步电机进行漏电保护,总控制开关可直接选取空气断路器来进行控制,(比如NM10系列空气断路器),
根据90kw三相电机的经验公式(1KW=2A电流),大概额定工作电流为180A,考虑到电机Y/△降压起动,可选择250的三相空气断路器。保护电机的功能由控制电机的线路加装与之匹配的继电器或选择使用配套的变频器来起动和运转保护。
工频380V的话,额定电流为:Ⅰ= 90KW ÷(1.732 * 380 * Cos φ * η ).公式中 Cos φ 为功率因数, η 是机械转换效率.因功率因数、效率均未知,就以经验公式为 “千瓦乘 2 ” 计算,90KW 三相电动机,满负载时的额定电流是 180 A ,所需配置的电源开关的额定电流=电机的额定电流×电源开关需用糸数1·2^_^周围使用环境^_^线路长短^_^敷设方式^_^启动方式^_^安装技术材料等诸多因素!现要求配置漏电开关符合要求的有两种即普及型漏电开关和剩余电流动作断路器。一、普及型漏电开关选用四线四极或三极的品种。具体规格要求:选用冲击电压不动作型漏电保护开关。选用这种规格主要是防止外界因素引起意外失电影响电机正常运行。具体选用要求:

额定电流250A。额定动作电流30MA。额定动作时间20MS。

选用的额定电流规格是是最大的相比较梢大点。下一级规格200A不行。
一、普及型漏电开关选用四线四极或三极的品种。具体规格要求:选用冲击电压不动作型漏电保护开关。选用这种规格主要是防止外界因素引起意外失电影响电机正常运行。具体选用要求:

额定电流250A。额定动作电流30MA。额定动作时间20MS。

选用的额定电流规格是是最大的相比较梢大点。下一级规格200A不行。

二、剩余电流动作断路器。这个开关目前是比较好的一种。缺点是价格相对高点及有使用年限要求。其型号为QLK-400。(也有其他类似断路器开关)其额定电流可在200A︿﹀400A之间调节。对大容量电机的的保护是不错的选用。