电接点压力表的上限点能直接连接时间继电吗?时间继电器的电流大吗?用加中间继电器吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-12-25 16:40:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:电接点压力表的上限点能直接连接时间继电吗?时间继电器的电流大吗?用加中间继电器吗?
电接点压力表的上限点完全可以直接连接时间继电的工作线圈上。电接点压力表触头可以安全通入电压为380V或220Ⅴ电路额定容量小于30VA的交流负载。(220V/0.136A 380Ⅴ/0.078A)
对于交220Ⅴ时间继电来说其工作时耗电大概在3~5VA,电流仅为0.0227A。
电接点压力表的上限点能直接连接时间继电吗?时间继电器的电流大吗?用加中间继电器吗?
如果是交流接触器则不一样,有些接触器线圈电流在说明书上有,有些没有电流的给出了功率。例如我手里就有一张说明书,是DLX德力西CJX2-0910接触器,写着线圈功率为9/2.7W。意思就是吸合时9W,保持时2.7W。根据欧姆定律P=UI COS∮算出吸合大约为40-50MA的电流,很小。对于220V/20A以下的接触嚣,电接点压力表的触点容量完全可以正常工作,但是接触器由于种种原因容易使吸合线圈烧坏,为了克服这一通病,还可以在控制中间加中间继电器来过桥,克服其它原因使电接点压力表触点烧坏的故障。下图为电接点压力表一个应用电路图
有一定动手能力的电气维修工人可参考图纸装配一个手动/自动的简单电路来练习自己的工作水平。