一天朋友急忙火促地打电话找我帮忙修机床,说是数控系统启动不起来了,我也火急火燎地赶到现场发现: 屏幕上显示正在等待连接 并读秒.打开操作屏幕的电控箱发现里面不是PCU 是类似现在sl系统中的TCU,心中有点狐疑.根据屏幕提示初步判断应该是通讯没连接上或者是NCU未启动。便来到电控柜,看到里面有一排模块,找到“NCU模块” 发现这个NCU模块长的和现在的NCU不一样,各种插口都有,但是没有6段显示码,有一块小黑白液晶屏,还显示P-000。心中更是充满疑惑,这怎么看NCU到底是启动了没有? 又把其他电气柜门都打开查看,发现了一个315的plc CPU.脑海中一个闪念猜想大概是很早期的840D系统吧,NC和PLC还没有集成到一起吧,顺着这个思路发现315CPU的SF灯常亮,RUN闪烁,STOP灯常亮。并且有DP线缆从cpu 连接到操作屏 。所有这些基本可以判断出这是一个很早期的840D系统,并且故障是由于PLC未启动成功导致的(本人入行较晚,摸过的系统都是有NCU的)。由于出来的急,没带电脑,也无法查出到底是什么报错。也就凭大概经验:SF灯亮 要么硬件配置问题(估计重新下载一边硬件配置就能搞定),要么硬件问题(有线路松动,或硬件真就出问题了),手头没电脑,硬件坏了没备件,只能从线路松动找起。电源线,往背板里固定的螺丝,电池的插头,存储卡,dp插头,全都紧了一边。开机启动,PLC启动了,屏幕也正常进入到数控系统的画面,故障就算排除了。