微信用户求助:电接点压力表的触头功率30VA是什么意思?
电接点压力表的触头功率30ⅤA是指它的动、静触头的额定功率,即它能通过的电流与电压的乘积。P=I×V 例如:它如果是接入的是低压12Ⅴ串接此触点时,触头最大容许通过电流为2.5A,如果是220Ⅴ的交流电串在它的触头中,此时它只能通过0.136A的电流,电压越高它触点的通过电流越小,这时人们必须在它的中间加装一只中间继电器来达到控制电流放大的目的,只要是从事了工业自动化的电气专业人员都非常清楚它的工作原理与状态。
电接点压力表的触头功率30VA是什么意思?
电接点压力表有三根引出线,一根是公共线,一根是上限位线,一根是下限位线,压力表中间有一手动调整旋钮,调整上限位时把手动旋钮拔到上限指针位置,轻轻往下压一下,拔叉挂住上限位指针,顺或逆时针旋转到所要控制的压力位置,松开旋钮即可。下限位调整方法与调整上限位指针一样。
电接点压力表的触头功率30VA是什么意思?
电接点压力表广泛应用于测量对铁、铜及其合金不起腐蚀作用的液体、气体或蒸汽的压力,并在压力到达预定值时,动、静触点闭合或断开时,发出接通或断开的控制信号,经一系列的控制单元分解,来完成设备的开停或醒目的信号灯指示,便于操作人员的安全操作和设备的正常运转。