本人大学毕业一年,西门子产品接触一年,大部分是通过自学。是个懵懵懂懂的初学者。刚入一个由于公司的性质,大部分时间都是自己单刀进现场。S7-300主从站现场诊断过几次,有一定的积累。
一次,早上还在外面的我接到公司电话,需要去嘉兴一个厂里帮他们解决故障。真是火急火燎,要我赶紧回来,并且他们老板娘开了奥迪A8L来接我。恨不得马上拉我过去。
我有点虚,因为这系统不是我们做的,什么都不了解。所以让现场工人拍照片给我看看先。
照片可以看到,一个主站,两个从站。主站报警,另一个站亮红灯。
由于太过自信,按原来的经验,带上一个153,笔记本,通讯线等就发了。临走前,经理跟我说,把那个台式机带上去,用CP5611卡检测一下,在带一捆DP线200米。搞笑,我一个人,带这么多东西去?怎么回来?说的轻松?
去到现场以后发现现场真是太脏了,控制柜放在排水沟边,排水管里是工人们的排泄物。诊断的时候想上厕所,工人问我大的小的,小的就在沟里解决吧。哈哈哈。。。。略去一百字。
为了节省时间检查了一下3#故障柜的接线及电压,直接把IM153换下卡上去。安装经验最有可能坏的就是IM153。结果发现不行。还是同样的问题,工人看着我,我很尴尬。我在想会不会是我拿的这个153坏的,又与2#故障柜换了153,还是不行。三个站点距离有几十米,来来回回,拆拆装装花了1小时,由于自己的愚蠢,还把手给弄破了。
很慌张,只好把MPI线上去,把程序导上来。导的时候,才发现这TM要密码。询问工人,三不知。工人说我们经理知道,他以前解过这个密码。破解别人项目密码是不道德的。略去五十字。
打电话给经理,问他密码,他说不知,此时他正在躺在椅子上午休。问我为什么不把台式电脑带过去,检查一下。说了一大通不切实际的话后,我说,那我再试试。
此时又花了一小时,我得冷静。没有软件帮助下只好硬着头皮上了,在弄清了个个站点以后,以为只有三个站点,其实还有五台触摸屏。期间2#站也开始BF故障。真是晴天霹雳,在排除一个个站的通讯线和DP头以后,2#排除了。看了一下3#号站的灯才发现它是SF灯。我晕。开始找三号站的其他扩展模块。此时以快是工人们下班,最后只剩下我在奋斗,我调换了其他3#站模块的位置后,重启系统,发现好了。但是没过多久,又跳了。还好,我带了一块DI和DO模块。因为只有一块,一个个的试和换。终于换到最后,好了。有点幸运,坏的是一个模块。要是其他模块,还得跑一趟。
还是比较顺利,一下午完成了。回去拆开模块发现里面很脏,我把它洗了一下,发现有时好有时CPU会跳故障,最后发现。如图所示
这块背板很容易黑,是不是镀银的,我把黑色去除了,故障就没有跳过了。希望对大家的排故有所帮助,小弟第一次写故事,希望大家包涵!
本文转载自:西门子工业技术论坛 |
|