在变频调速系统运行过程中,如果变频器突然出现故障,这时若让负载停止工作可能会造成很大损失。为了解决这个问题,可给变频调速系统增设工频与变频切换功能,在变频器出现故障时自动将工频电源切换给电动机,以让系统继续工作。
1.变频器跳闸保护电路
变频器A、B、C端子为异常输出端,A、C之间相当于一个常开开关,B、C之间相当一个常闭开关,在变频器工作出现异常时,A、C接通,B、C断开。
(工作过程说明已省略)
一种常见的变频器跳闸保护电路
2.工频与变频的切换电路
一个典型的工频与变频切换控制电路
在工作前需要先对一些参数进行设置。
(工作过程说明已省略)
1)工频与变频切换功能设置
参数与设置值 | 功能 | 设置值范围 | 说明 | Pr.135 (Pr.135=1) | 工频-变频切换选择 | 0 | 切换功能无效。Pr.136、Pr.137、Pr.138和Pr.139参数设置无效 | 1 | 切换功能有效 |
|
| Pr.136 (Pr.136=0.3) | | 0~100.0s | 设定KA2和KA3动作的互锁时间 | Pr.137 (Pr.137=0.5) | 启动等待时间 | 0~100.0s | 设定时间应比信号输入到变频器时到KA3实际接通的时间稍微长点(为0.3~0.5s) | Pr.138 (Pr.138=1) | 报警时的工频-变频切换选择 | 0 | 切换无效。当变频器发生故障时,变频器停止输出(KA2和KA3断开) | 1 | 切换有效。当变频器发生故障时,变频器停止运行并自动切换到工频电源运行(KA2:ON,KA3:OFF) |
|
| Pr.139 (Pr.139=9999) | 自动变频-工频电源切换选择 | 0~60.0Hz | 当变频器输出频率达到或超过设定频率时,会自动切换到工频电源运行 | 9999 | 不能自动切换 |
|
| 2)部分输入/输出端子的功能设置
参数与设置值 | 功能说明 | Pr.185=7 | 将JOG端子功能设置成OH端子,用作过热保护输入端 | Pr.186=6 | 将CS端子设置成自动再启动控制端子 | Pr.192=17 | 将IPF端子设置成KA1控制端子 | Pr.193=18 | 将OL端子设置成KA2控制端子 | Pr.194=19 | 将FU端子设置成KA3控制端子 |
|
|