(1)为了防止差动 继电器误动作或误碰出口 中间继电器造成母线保护误动作,需采用电压闭锁元件。电压闭锁元件是利用接在每组母线电压 互感器二次侧上的低电压继电器和零序过电压继电器实现的。3只低电压继电器反应各种相间短路故障,零序过电压继电器反应各种 接地故障。 (2)利用电压元件对母线保护进行闭锁,接线简单。防止母线保护误动接线是将电压重动继电器KV的触点串接在各个跳闸回路中,如图1所示。这种方式如误碰出口中间继电器KOM,不会引起母线保护误动作,因此被广泛采用。 图1 电压重动继电器KV触点串接在跳闸回路中的闭锁方式 |