电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4895|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

对双母线接线方式断路器失灵保护的要求

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-12-4 08:22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    (1)对带有母联断路器和分段断路器的母线,要求断路器失灵保护应首先动作于断开母联断路器或分段断路器,然后动作于断开与拒动断路器连接在同一母线上的所有电源支路的断路器,同时还应考虑运行方式来选定跳闸方式。
    (2)断路器失灵保护由故障元件的继电保护启动,手动跳开断路器时不可启动失灵保护。
    (3)在启动失灵保护的回路中,除故障元件保护的触点外,还应包括断路器失灵判别元件的触点,利用失灵分相判别元件来检测断路器失灵故障的存在。
    (4)为从时间上判别断路器失灵故障的存在,失灵保护的动作时间应大于故障元件断路器跳闸时间和继电保护返回时间之和。
    (5)为防止失灵保护误动作,失灵保护回路中任一对触点闭合时,应使失灵保护不被误启动或引起误跳闸。
    (6)断路器失灵保护应有负序、零序和低电压闭锁元件。对于变压器、发电机变压器组采用分相操作的断路器,允许只考虑单相拒动,应用零序电流代替相电流判别元件和电压闭锁元件。
    (7)当变压器发生故障或不采用母线重合闸时,失灵保护动作后应闭锁各连接元件的重合闸回路,以防止对故障元件重合。
    (8)当以旁路断路器代替某一连接元件的断路器时,失灵保护的启动回路应做相应的切换。
    (9)当某一连接元件退出运行时,它的启动失灵保护的回路应同时退出工作,以防止试验时引起失灵保护误动作。
    (10)失灵保护动作应有专用信号显示。


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-12-4 12:40:45 | 只看该作者
高压知识说起来容易做起来很难

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-23 06:26

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表