电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 8296|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

变压器各侧过电流保护的作用和整定原则

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-12-1 20:47:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    变压器各侧的过电流保护,均按躲过变压器额定负荷电流整定,但不作为短路保护的一级参与选择性配合,其动作时间应大于所有出线保护的最长时间。
    (1)单侧电源两个电压等级的变压器电源侧的过电流,作为保护变压器安全的最后一级跳闸保护,同时兼作无电源侧母线和出线故障的后备保护。
    过电流保护的电流整定值,按躲过额定负荷电流整定,时间整定值与无电源侧线路保护最长动作时间相配合,动作后跳两侧断路器;在变压器并列运行时,若无电源侧未配置过电流保护,也可先跳无电源侧母联断路器,再跳两侧断路器。
    若无电源侧配置过电流保护,则过电流保护的电流整定值,按躲过额定负荷电流整定,时间整定值不应大于电源侧过电流保护的整定时间,同时还应与出线保护最长动作时间相配合,动作后跳本侧断路器;在变压器并列运行时,也可先跳本侧母联断路器,再跳本侧断路器。
    (2)单侧电源三个电压等级的变压器电源侧的过电流,作为保护变压器安全的最后一级跳闸保护,同时兼作无电源侧母线和出线故障的后备保护。
    1)对只有在电源侧和主负荷侧装有过电流保护的变压器,有源侧过流保护的整定值应与主负荷侧的过流保护的整定值配合整定,同时,时间定值还应与未装保护侧的出线保护最长动作时间相配合,动作后,跳三侧断路器;若有两段时间,也可先跳未装保护侧的断路器,再跳三侧断路器。
    主负荷侧的过电流保护的电流整定值,按躲过额定负荷电流整定,时间整定值应与本侧出线保护最长动作时间相配合,动作后跳本侧断路器;若有两段时间,也可先跳本侧断路器,再跳三侧断路器;在变压器并列运行时,还可先跳本侧母联断路器,再跳本侧断路器,后跳三侧断路器。
    2)三侧均装有过流保护的变压器,电源侧过电流保护的电流整定值,应与两个无电源侧的过电流保护整定值相配合,动作后跳三侧断路器。
    无电源侧的过电流保护的电流整定,应按本条1)的主负荷侧的过电流保护整定方法整定。
    (3)多侧电源变压器主电源侧的方向过电流保护宜指向变压器,其他电源侧方向过电流保护的方向可根据选择性的需要确定,其定值按下述原则整定:
    1)指向变压器的方向过电流保护,可作为变压器、指定侧母线和出线故障的后备保护,其时间定值可与其他电源侧指向本侧母线的方向过电流保护和无源侧的过电流保护动作时间配合整定(在其他侧无上述保护时,时间定值应与该侧出线后备保护动作时间配合整定),动作后除跳本侧断路器外;根据需要,还可先跳指定侧的母联断路器或指定侧的断路器。
    该方向过流保护一般应对中(高)压侧母线故障有1.5的灵敏系数。
    2)指向本侧母线的过电流保护,主要保护本侧母联断路器,同时兼作出线故障的后备保护,其电流整定值按躲过本侧额定负荷电流整定,时间定值应与出线后备保护动作时间配合整定,动作后跳本侧断路器;在变压器并列运行时,也可先跳本侧母联断路器,再跳本侧断路器。
    (4)多侧电源变压器主电源侧的过电流保护,作为保护变压器安全的最后一级跳闸保护,同时兼作其他侧母线和出线故障的后备保护,其电流定值按躲过本侧额定负荷电流整定,动作时间应大于各侧出线保护最长动作时间,动作后跳变压器各侧断路器。保护的动作时间和灵敏系数可不作为一级保护参与选择配合。
    小电流侧或无电源侧的过流保护,主要保护本侧母线,同时兼作本侧出线故障的后备保护。电流整定按躲过本侧负荷电流整定,时间定值应与出线保护最长动作时间配合,动作后跳本侧断路器。若有两段时间,可先跳本侧断路器,再跳三侧断路器。在变压器并列运行时,也可先跳本侧母联断路器,再跳本侧断路器,后跳三侧断路器。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-28 04:34

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表