电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6983|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

磁吹避雷器的结构原理

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-11-30 08:10:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    (1)磁吹避雷器的结构。磁吹避雷器主要由主火花间隙、磁吹线圈、分路电阻、辅助间隙、阀片电阻、瓷套管等元件组成,其中阀片电阻用碳化硅(SiC)烧结而成。对于电压等级较高的磁吹避雷器,由于器身较高,杂散电容大,整体电位分布不均匀,为了改善电压分布,在避雷器顶端装有均压环。磁吹避雷器的结构如图1所示。
磁吹避雷器的结构原理
    图1    磁吹避雷器的结构原理
    1-主火花间隙;2-磁吹线圈;3-分路电阻;4-辅助间隙;5-阀片电阻
    (2)磁吹避雷器的工作原理。
    1)当雷电冲击波使主火花间隙1放电时,冲击电流流过磁吹线圈2,在其两端产生较高的电压,使辅助间隙4击穿,将磁吹线圈短路。放电电流经主火花间隙、辅助间隙和阀片电阻5流入大地,避雷器的冲击压降仅取决于阀片电阻的伏安特性。
    2)雷电冲击波过后,工频续流通过时,在线圈上的压降不足以维持辅助间隙击穿。则工频续流流过磁吹线圈,产生磁场,推动电弧在由多孔性陶瓷制成的灭弧狭缝中运动,使工频续流电弧迅速熄灭,保证了系统的继续运行。
    (3)磁吹避雷器的主要技术参数。
    1)额定电压是指避雷器的灭弧电压。避雷器能在此工频电压下动作放电并灭弧,但不能在此电压下长期运行。额定电压是避雷器的特性和结构的基本参数,避雷器是按此电压进行设计的。
    2)工频放电电压是指在工频电压作用下避雷器放电的电压值。
    3)冲击放电电压是指在冲击电压作用下避雷器放电的电压值。它应低于被保护电气设备绝缘的冲击耐压值。
    4)残压是指雷电流通过避雷器时,在阀片电阻上产生的压降。它也应低于被保护电气设备绝缘的冲击耐压值。残压和冲击放电电压决定了避雷器的使用性能。
    5)保护比是指避雷器的残压与灭弧电压的比值。保护比越小,避雷器的保护性能越好。