电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5488|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

STEP7到TIA的移植

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-11-26 20:23:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  本人最早接触西门子软件是从2008年开始的,那时还是STEP7 V5.4 SP3,WinCC还是6.0的。厂家来给我们做设备,编程语言都是SCL。刚开始接触工控行业,对编程这类高学问的东东,还是比较陌生的。由于,设备的一些接地问题,没处理好,厂家来的次数比较多,慢慢的就对这个高深的东西熟悉起来。2010年以后,在公司领导支持下,自己开始设计控制原理图,编程、调试。一直到现在,开始搞PCS 7这些高大上的东西。其中,在2015年,遇到了一个比较棘手的移植问题。
  当时的TIA版本是V13 SP1,plc用的S7-1513。STEP7中 S7-300/400PLC读取连续模拟量当时是这样编程的:
STEP7到TIA的移植


  或者是这样子滴的:
STEP7到TIA的移植


  移植到博图是这样子的:
STEP7到TIA的移植


  但是S7-1500PLC不支持这样的模式了,怎么办呢?琢磨了两天,愣是没有想出办法来。于是,想到了论坛,赶紧发个帖子问问大师们吧。
  当时的帖子,是这样子的:
   STEP7到TIA的移植


   帖子发出去,很快有了答复。周杰伦大侠这样说:

STEP7到TIA的移植


  以前一直习惯了,那种老办法,搞起来也简单。这个指令一直没用过,到底怎么使用,真是难啊。
手头资料只有个帮助信息,一时觉得很无助。周杰伦大侠虽然给了这样的提示,但是不会用呢。后来,还是在周大侠和其它几位大侠的指点下,又结合帮助信息,不断的仿真实验,终于学会了。结果是这样子的:
STEP7到TIA的移植
8个8个读取,要多些几行代码的,比不了以前那么简单了。  
这个过程很幸苦,但是结果令人很高兴。搞工控的人都知道,结果不重要,享受的是整个过程。
本文转载自:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-11-26 22:48:48 | 只看该作者
学习了解一下     不错的资料分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-28 04:08

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表