本文着重讲解plc控制系统的硬件配置——对于工艺过程较为固定、环境条件好(维修量较少)的场合,建议选用整体式结构的PLC,反之应考虑选用模块式结构的机型。
1、性能与任务相适应:对开关量控制的应用系统,对控制速度要求不高,如对小型泵的顺序控制、单台机械的自动控制,选用小型PLC如西门子的S7-200SMART ,S7-1200PLC,三菱公司的FX2N系列,对于以开关量控制为主,带有部分模拟量控制的应用系统,如工业生产中常遇到的温度,压力,流量,液位等连续量的控制,应选用带有D/A转换的模拟量输入模块和带有D/A转换的模拟量输出模块,配接相应的传感器、变送器和驱动装置
2、PLC的处理速度应满足实时控制的要求,PLC工作时,从输入信号到输出控制存在滞后现象,即输入量的变化一般要在1-2个扫描周期滞后反映到输出端,这对于一般的工业控制是允许的。但有些设备的实时性要求较高,不允许有较大的滞后时间
3、PLC机型尽可能的统一,一个大型企业,应尽量做到机型统一,其外部设备通用,配上上位计算后,可把控制各独立系统的多台PLC连成一个多级分布控制系统,相互通信,集中管理。
4、开关量I/O模块的选择,为了提高控制系统的可靠性,必须考虑门坎电平,所谓门坎电平是指接通电平和关闭电平的差值,门坎电平值越大,抗干扰能力越强,传输距离也就越远。
5、开关量输出模块的选择,继电器输出价格便宜,使用电压范围广,导通压降小,承受瞬时过电压和过电流的能力较强,且有隔离作用,但是继电器有触点,寿命较短,且相应速度慢,适用于动作不频繁的交直流负载。晶闸管(交流)和晶体管(直流)输出都属于无触点开关输出,使用与通断频繁的感性负载。为防止由于负载短路等原因而烧坏PLC的输出模块,输出回路必须额外加熔断器做短路保护,对于继电器输出,可选用普通熔断器,对于晶体管和晶闸管输出方式,应选用快速熔断器。
6、当然还有模拟量模块的选择,和智能模块的选择(EM277通讯模块,定位模块EM253)等,需要注意:智能模块的价格比较昂贵,而有些功能采用I/O模块也能实现,知识增加了软件的工作量,各自取舍。
对PLC机型、开关量I/O模块、模拟量I/O模块以及智能模块进行选择后,就粗略的完成了PLC系统的硬件配置工作。根据控制要求,如果有些参数需要监控和设置,则可以选择文本编辑器(如TD400C),操作面板(OP270),触摸屏(TP270)等人机接口单元。硬件设计还包括I/O硬件接线图。


回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2017-11-19 05:54:26 | 只看该作者
三菱PLC多为一体式的,而西门子PLC则是模块化

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-12-6 20:23:07 来自手机 | 只看该作者
ab plc ,欧姆龙,的都是一体机带扩展的。