1、高强度介质
电弧的熄灭,很大程度上取决于触头间绝缘介质的类型。
1)油介质。绝缘油在电弧高温作用下,分解出大量气体,其中氢气占70%~80%。氢气的灭弧能力是空气的7.5倍。因此,绝缘油曾经是用得最多的开关电器绝缘介质,现在仍然得到广泛应用。
2)六氟化硫气体。六氟化硫(SF6)气体是强负电性气体,具有很强的俘获自由电子的能力。而自由电子是电弧形成与发展的最主要因素,大量自由电子的减少有利于电弧的熄灭。因此,六氟化硫气体绝缘介质具有极强的灭弧能力,其灭弧能力大约是空气100倍。六氟化硫断路器现在已经取代油断路器成为最重要的超高压断路器。
3)高真空。真空中分子浓度很低,碰撞游离和热游离均很难发生,因而高真空具有很高的绝缘强度。真空断路器已经广泛应用于配电系统。
4)高气压。高气压下,碰撞很容易发生,而频繁的碰撞,不利于自由电子积聚能量,低能量碰撞很难造成游离,因而不利于电弧的产生与发展。空气压力为20~30大气压的压缩空气断路器具有优良的开断性能。
2、吹弧
利用气体或油,以高速吹向电弧,带走大量带电粒子,强烈的冷却,不但使热游离难以进行,而且有利于带电粒子的复合。吹弧方法已用于几乎每一台高压断路器中,而且发展出横吹、纵吹、环吹以及几种方法的各种组合。
3、多断口
电压较低时,一个断口就可以可靠熄灭电弧。电压很高时,一个断口就不够了,这时候,可以把两个或多个断口串连起来,对几个串联的电弧同时进行熄弧,可以熄灭更高的电压。双断口与4断口断路器在电力系统里都有应用。
4、快速分闸
高速分离电弧,使电弧迅速拉长、冷却,有利于降低电弧温度,为灭弧创造条件。现代高压断路器,典型分闸时间为20~40ms。
|
|