S7-300/400如果发生了启动OB82(诊断中断)、OB83(移除/插入模块)、OB86(机架错误)和OB122(I/O访问错误)的事件,但是没有为上述事件生成和下载对应的组织块,CPU将会自动切换到STOP模式。为了在出现闪断时CPU和分布式I/O系统不停机,可以生成和下载上述组织块。
S7-1500如果发生了启动OB82、OB83、OB86和OB122的事件,但是没有为上述事件分配OB,默认的系统响应为“忽略”。因此即使没有生成和下载上述组织块,出现对应的事件时CPU也不会自动切换到STOP模式。如果希望在出现某类故障时切换到STOP模式,以保证设备和生产过程的安全,可以生成和下载对应的组织块,在该组织块中用“退出程序”指令STP使plc进入STOP模式。
本文转载自:西门子工业技术论坛
|
|