电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4748|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

漏电保护器接线要求

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-11-1 19:20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
总漏电开关和分漏电开关不可以安装一个零排上,这样会导致漏电开关跳闸。
漏电保护器接线要求如下:
1、 标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。
3、安装漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施,漏电保护器只能作为电气安全防护系统中的附加保护措施。
4、安装漏电保护器时,必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。
5、工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则漏电保护器不能正常工作。
6、采用漏电保护器的支路,其工作零线只能作为本回路的零线,禁止与其他回路工作零线相连,其他线路或设备也不能借用已采用漏电保护器后的线路或设备的工作零线。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-11-1 20:41:25 | 只看该作者
必须遵守的要求规定               

回复 支持 反对

使用道具 举报