电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3711|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

谐波电流是怎样对电气设备造成干扰的

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-11-1 18:23:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  在电源的运行过程中,谐波干扰是最常见的,工程师们往往需要不断的升级PFC电路来改进自家的电源产品,如何定位电源运行时的每一次谐波值和频率呢,本文给出答案。
  对于精密电子设备来说,最怕遇到的就是来自外部干扰的冲击,这往往是致命的。事实上,外部干扰无处不在,比如在工业现场,电网就无时无刻都在被谐波电流冲击,这同样会对用电网络中的精密电子设备形成严重干扰。那么这种干扰是怎样形成的呢?
  在用电网络中,存在许多非线性负载,如:中频炉、变频器、直流电机驱动器、电子镇流器等工作电流剧烈变化的设备,会向电网注入谐波电流。这类谐波电流产生的电压畸变容易导致plc数控机床、计算机、精密仪器等设备受到干扰,出现工作异常。
谐波电流是怎样对电气设备造成干扰的

  要记住:非线性负载向电网发射的谐波电流本身并不会对其他设备产生影响,我们所看到的谐波对其他设备的影响,是谐波电流通过电网的阻抗产生谐波电压产生的。关于这种现象的解释如下图所示:
谐波电流是怎样对电气设备造成干扰的

  这里设备1是产生谐波电流的设备,它工作时向电网注入谐波电流。由于电网有一定的阻抗,电网的阻抗包括,变压器的阻抗Z0,线路的阻抗Z1和Z2,总的阻抗就Z=(Z0+Z1+Z2)。当设备1向电网注入谐波电流时(记为In),则在电网的阻抗Z上产生了谐波电压(记为Un),于是设备2的电源输入端就出现了谐波电压Un。如果谐波电压超过了设备2能够承受的程度,设备2就会受到这个谐波电压的干扰。一般电子设备允许的谐波畸变率为UTHD<5%。
谐波电流是怎样对电气设备造成干扰的

  在现实中,设备1往往是中频炉、变频器、直流电机驱动器等工作电流发生剧烈变化的设备,设备2往往是PLC、数控机床、计算机、精密测量仪器等设备。谐波对其他设备造成的不良影响主要体现在以下几个方面:
  数字控制设备,PLC、数控机床等,发生误动作;
  信号采集系统、测量仪器等的精度降低;
  电动机发生抖动、过热。
  从上述原理可知,谐波源负载是否会对同一个电网上的电子设备造成干扰,主要取决于电子设备的电源线输入端电压谐波畸变的大小,以及电子设备供电电源的抗干扰能力。
  谐波源负载产生同样的谐波电流的情况下,与变压器之间的距离越远,则对应的电网阻抗越大,引起的电压畸变就越大,越容易对同一个电网上的电子设备形成干扰。而不同的电子设备抗畸变电压的能力也有优劣之分,在同一供电网络,某台电子设备会受干扰,并不意味着所有的电子设备在这个位置都会受干扰。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
wxb103258 + 2 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-28 01:07

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表