    变频器常见的故障类型主要有过电流、短路、接地、过电压、欠电压、电源缺相、过热、过载、CPU异常、通信异常等。变频器具有较完善的自诊断、保护及报警功能,当发生这些故障时,变频器会立即报警或自动停机保护,并显示故障代码或故障类型,大多数情况下可以根据其显示的信息迅速找到故障原因并排除故障。至于这些故障的检查要点及处理方法上面已经讲得非常清楚,除此之外,变频器有很多故障,操作面板并不显示也不报警。常见的故障现象及检查方法如下。
    1.电机不转
    (1)检查主回路。
    1)检查使用的电源电压。
    2)检查电机是否正确连接。
    3) P1、P间的导体是否脱落。
    (2)检查输入信号。
    1)检查启动信号是否输入。
    2)检查正转、反转启动信号是否输入。
    3)检查频率设定信号是否为零。
    4)当频率设定信号为4~ 20 mA时,检查AU信号是否接通。
    5)检查输出停止信号(MRS)或复位信号(RES)是否处于断开状态。
    6)当选择瞬时停电后再启动时(Pr. 57=“9999”以外的值时),检查CS信号是否处于接通状态。
    (3)检查参数的设定。
    1)检查是否选择了反转限制( Pr. 78)。
    2)检查操作模式选择( Pr. 79)是否正确。
    3)检查启动频率( Pr. 13)是否大于运行频率。
    4)检查各种操作功能(如三段速度运行),尤其是上限频率(Pr.1)是否为零。
    (4)检查负荷。
    1)检查负荷是否太重。
    2)检查轴是否被锁定。
    (5)其他。
    1)检查报警( ALARM)灯是否亮了。
    2)检查点动频率( Pr. 15)设定值是否低于启动频率(Pr. 13)的值。
    2.电机旋转方向相反
    1)检查输出端子U、V、W的相序是否正确。
    2)检查启动信号(正转、反转)连接是否正确。
    3.速度与设定值相差很大
    1)检查频率设定信号是否正确(测量输入信号的值)。
    2)检查下列参数设定是否合适( Pr.1、Pr.2)。
    3)检查输入信号是否受到外部噪声的干扰(使用屏蔽电缆)。
    4)检查负荷是否过重。
    4.加/减速不平稳
    1)检查加/减速时间设定是否太短。
    2)检查负荷是否过重。
    3)检查转矩提升(Pr.0)是否设定太大以至于失速防止功能动作。
    5.速度不能增加
    1)检查上限频率(Pr.1)设置是否正确。
    2)检查负荷是否过重。
    3)检查转矩提升(Pr.0)是否设定太大以至于失速防止功能动作。
    4)检查制动电阻器的连接是否有错,接到P、P1上了。
    6.操作模式不能改变
    如果操作模式不能改变,请检查以下项目:
    (1)检查外部输入信号。
    检查STF或STR信号是否关断(当STF或STR信号接通时,不能转换操作模式)。
    (2)参数设定。
    检查Pr. 79的设定。当Pr. 79“操作模式选择”的设定值为“0”(出厂设定值),接通输入电源的同时变频器为“外部操作模式”,按两次操作面板上的【MODE】键,然后按一次【▲】键,则切换为“PU操作模式”。其他设定值(1~5)的情况下,操作模式由各自的内容规定。
    7.电源灯不亮
    检查接线和安装是否正确。
    8.参数不能写入
    1)检查是否在运行中(信号STF、STR处于接通状态)。
    2)检查是否按下【SET】键持续1.5 s以上。
    3)检查是否在设定范围外设定参数。
    4)是否在外部操作模式时设定参数。
    5)确认Pr. 77的“参数禁止选择”。