电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 10317|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

零序电压、零序电流负序电流正序电流是什么意思?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-10-22 17:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:零序电压、零序电流负序电流正序电流是什么意思?
电力系统三相阻抗对称性的破坏,将导致电流和电压对称性的破坏,因而会出现负序电流,当变压器的中性点接地时,还会出现零序电流。
对电机回路来说是三相三线线制,Ia+Ib+Ic=0,三相不对称时也成立;

当Ia+Ib+Ic≠0时必有一相接地,对地有有漏电流;
对三相四线制则为Ia+Ib+Ic+Io=0成立,只要无漏电,三相不对称时也成立;
因此,零序电流通常作为漏电故障判断的参数。
负序电流则不同,其主要应用于三相三线的电机回路;
在没有漏电的情况下(即Ia+Ib+Ic=0),三相不对称时也会产生负序电流;
其常作为电机故障判断;
注意了:
Ia+Ib+Ic=0与三相对称不是一回事;
Ia+Ib+Ic=0时,三相仍可能不对称。
注意了:
三相不平衡与零序电流不可混淆呀!
三相不平衡时,不一定会有零序电流的;
同样有零序电流时,三相仍可能为对称的。
前面好几位把两者混淆了吧!
正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。
只要是三相系统,一般针对三相三线制的电机回路,就能分解出上述三个分量(有点象力的合成与分解,但很多情况下某个分量的数值为零)。对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零(这就是我们常说正常状态下只有正序分量的原因)。
当系统出现故障时,三相变得不对称了,这时就能分解出有幅值的负序和零序分量度了(有时只有其中的一种),因此通过检测这两个不应正常出现的分量,就可以知到系统出了毛病(特别是单相接地时的零序分量)。
下面再介绍用作图法简单得出各分量幅值与相角的方法,先决条件是已知三相的电压或电流(矢量值),当然实际工程上是直接测各分量的。由于上不了图,请大家按文字说明在纸上画图。
从已知条件画出系统三相电流(用电流为例,电压亦是一样)的向量图(为看很清楚,不要画成太极端)。
1)求零序分量:把三个向量相加求和。即A相不动,B相的原点平移到A相的顶端(箭头处),注意B相只是平移,不能转动。同方法把C相的平移到B相的顶端。此时作A相原点到C相顶端的向量(些时是箭头对箭头),这个向量就是三相向量之和。最后取此向量幅值的三分一,这就是零序分量的幅值,方向与此向量是一样的。
2)求正序分量:对原来三相向量图先作下面的处理:A相的不动,B相逆时针转120度,C相顺时针转120度,因此得到新的向量图。按上述方法把此向量图三相相加及取三分一,这就得到正序的A相,用A相向量的幅值按相差120度的方法分别画出B、C两相。这就得出了正序分量。
3)求负序分量:注意原向量图的处理方法与求正序时不一样。A相的不动,B相顺时针转120度,C相逆时针转120度,因此得到新的向量图。下面的方法就与正序时一样了。
总之,零序电流通常作为漏电故障判断的参数;
负序电流常作为电机故障判断;
正序电流对电机运行质量是一种评估。
注意了:
Ia+Ib+Ic=0与三相对称不是一回事;
Ia+Ib+Ic=0时,三相仍可能不对称。
三相不平衡与零序电流不可混淆呀!
三相不平衡时,不一定会有零序电流的;
同样有零序电流时,三相仍可能为对称的。
两者不能混淆!
三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0
如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流)
这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。
产生零序电流的两个条件:
1、无论是纵向故障、还是横向故障、还是正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生;
2、零序电流有通路。
以上两个条件缺一不可。因为缺少第一个,就无源泉;缺少第二个,就是我们通常讨论的“有电压是否一定有电流的问题。
零序公式:3U0=UA+UB+UC,3I0=IA+IB+IC
正序:A相领先B相120度,B相领先C相120度,C相领先A相120度。
负序:A相落后B相120度,B相落后C相120度,C相落后A相120度。
零序:A,B,C三相相位相同,哪一相也不领先,也不落后。
三相短路故障和正常运行时,系统里面是正序。
单相接地故障时候,系统里有正序,负序和零序分量。
两相短路故障时候,系统有正序和负序分量。
两相短路接地故障时,系统有正序,负序和零序分量。
一句话就是系统正常运行的时候三相正弦波形,一旦有一点波形变了,为了便于统一,就把波形变化的化成正的,零的和负的,在他们相互抵消后就是真正的波形了。

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2017-10-22 18:22:35 | 只看该作者
如果附上有关相量图会更好到

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

板凳
发表于 2020-3-24 10:06:07 | 只看该作者
王栋春 发表于 2017-10-22 18:22
如果附上有关相量图会更好到

太复杂了,我这智商基本也就告别自行车了

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-2 15:05

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表