电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7543|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

电机运行电流比额定电流高怎么回事?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-10-20 09:52:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:电机运行电流比额定电流高怎么回事?
电机的带载实际运行电流取决于负载的大小,需带动的负载大时电流就大,反之电流就小。在电机运行中,很少有运行电流恰好等于额定电流的情况,这是正常的,不过推荐使用电机时实际运行电流接近额定电流,因为这样最经济、最节能。当运行电流超过额定电流在大约15%时,可以不去理会它,可以长时间运行,但是超过太多时会大幅度影响电机的寿命。
  电机电流过大的原因:
  1、电源电压太高:当电源电压太高时,电机铁芯会产生磁饱和现象,导致空载电流过大。
  2、电动机因修理后装配不当或空隙过大。
  3、定子绕组匝数不够或Y型连接误接成△形接线。
  4、对于一些旧电动机,由于硅钢片腐蚀或老化,使磁场强度减弱或片间绝缘损坏而造成空载电流太大。
  对于小型电动机,空载电流只要不坡过额定电流的50%就可以继续使用。
  所谓电动机的启动是指电动机从接入电源开始转动起,到达到额定转速为止的这一过程。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-10-20 13:03:59 | 只看该作者
过负载或者电机不行了               

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则