变频恒压供水设备调试是一项细致的工作,一旦出错系统就无法正常运行。
一、调试前的准备
1、连接漏电开关、空气开关、电源,检查接线无误后,合上空气开关,变频器上电,数码管显示0.0。
2、关掉变频恒压供水设备电源,电源指示灯熄灭后,再连接起停开关、电机、远程压力表、限流电阻等,变频器和电动机接地端子可靠接地,并仔细检查。
3、压力表选用远程压力表,安装在水泵的出水管上,既可直观测出压力值,又可以输出相应的电信号,输出的电信号传至远端的控制器。压力表有红、黄、蓝三根引出线。
二、变频恒压供水设备压力表电气技术参数:
1、接线端外加电压:≤6V(蓝、红)
2、电阻满量程:400Ω(蓝、红)
3、满量程压力上限电阻值:≤360Ω(黄、红)
4、零压力起始电阻值:≤20Ω (黄、红)
三、系统开环调试
1、检查接线无误后,合上空气开关和漏电开关,变频器上电,数码管显示0.0,按JOG键,检查水泵的转向,若反向,改变电机相序。
2、按变频恒压供水设备运行键RUN,运行指示灯亮(绿色),顺时针方向旋转键盘旋钮,输出频率上升,观察压力表的压力指示,同时用万用表直流电压档测量变频器端子VF和GND之间电压值,记录下将要设定的恒定压力对应的反馈电压值。
3、按停车键STOP,变频器减速停车。
|
|