电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 23585|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

不同变压器的零线能和火线同用吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-10-16 05:40:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:不同变压器的零线能和火线同用吗?
可以混用:两台并联运行的变压器、中性点采取共用接地网络的变压器;
不能混用的:一台中性点接地另一台没有中性点接地、两台变压器分属于不同的配电站(所)。
不能这样使用。不同变压器的零线不能混用。因为变压器输出的零线是从变压器中性点引出的,你把A变压器的这个零线接到另外一台B变压器做零线使用时,会导致因A变压器停电时B变压器单相电源电压出现零线丢失造成过压现象。所以不能用的。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-10-16 08:39:12 | 只看该作者
是不是不同配电箱的零线和火线也不能同用?由一个变配电所出的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-10-16 09:28:54 来自手机 | 只看该作者
零线怎么和火线同用?

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-10-16 12:58:43 | 只看该作者
这个表述有问题呀      

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-10-18 21:34:22 来自手机 | 只看该作者
估计提问的人木有描述清楚问题。大概是问双电源可以还是不可以给同一个线路的火线零线供电。我的观点是可以,前提条件必须双电源必须连零线一起切换。因为零线没有一起切换,我们单位曾经出过大事故。机

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-10-28 09:29:18 | 只看该作者
不同的变压器中性线和相线共用那就是两台变压器并列运行,变压器并列运行需要满足以下条件:
1、变压器的联结组别应相同;
2、变压器的电压比相同,允许误差±0.5%;
3、阻抗电压相同,允许误差±10%;
4、两台变压器的容量比为3:1.

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-28 09:23

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表