电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7108|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

仪表控制室防静电地板性能要求

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-10-9 17:48:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
仪表控制室防静电地板性能要求与现行行业标准《防静电活动地板通用规则》SJ/T 10796-2001的要求一致,“活动地板均布荷载不应小于23000N/m2”是对活动地板的质量要求,而不是对楼面(地板)的荷载要求,对楼面(地板)的荷载通常取值为5000N/m2。

普通型防静电地板的基材为铝基,重型防静电地板的基材为钢基。

防静电地板的载荷、支撑要求与现行行业标准《防静电活动地板通用规则》SJ/T 10796-2001第6.3.1条规定相一致。地板的荷载性能分类举例见表1。
表1   地板的荷载性能分类举例
仪表控制室防静电地板性能要求

防静电地板的表面平面度要求与现行行业标准《防静电活动地板通用规则》SJ/T 10796-2001第6.1节规定相一致。地板尺寸公差及形位公差分类举例见表2。
表2   地板尺寸公差与形位公差分类举例
仪表控制室防静电地板性能要求
注:同一批地板板厚极限偏差0.3mm。

防静电地板的系统电阻要求与现行行业标准《防静电活动地板通用规则》SJ/T 10796-2001第6.2节“活动地板电性能”规定相一致:“在室内温度为(23±2)℃,相对湿度为45%RH-55%RH时,活动地板系统电阻为:导静电型R<1.0×106Ω,静电耗散型R=1.0×106Ω~×1010Ω”。

《仪表控制室防静电地板性能要求》原文节选自HG/T 20508-2014《控制室设计规范》。
仪表控制室防静电地板性能要求

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-10-9 20:50:54 | 只看该作者
没有接触过的知识点           

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-18 17:37

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表