    直接启动定时器指令没有PT、ET和Q等参数,梯形图指令形式如图1所示。如果需要对定时器复位或直接设置定时器时间,则可以使用复位定时器和加载持续时间指令,指令的梯形图形式如图2所示。
IEC定时器直接启动指令
    图1   IEC定时器直接启动指令
    a)启动脉冲定时器b)启动接通延时定时器c)启动关断延时定时器d)时间累加器
IEC定时器直接启动指令
    图2    复位及加载持续时间指令
    a)复位定时器b)加载持续时间
    使用“复位定时器”指令,可将IEC定时器复位为“0”。仅当输入的逻辑运算结果( RLO)为“1”时,才执行该指令,如果该指令输入的RLO为“0”,则该定时器保持不变。
    可以使用“加载持续时间”指令为IEC定时器设置时间。如果该指令输入逻辑运算结果( RLO)的信号状态为“1”,则每个周期都执行该指令。该指令将指定时间写入指定IEC定时器的结构中。如果在指令执行时指定IEC定时器正在计时,指令将覆盖该指定IEC定时器的当前值,从而更改IEC定时器的定时器状态。