微信用户求助:摇表测量值多少可以正常送电
电缆的绝缘电阻值与电缆的种类、电压等级、电缆绝缘的温度、空气湿 度、环境粉尘的性质以及电缆的使用年限有关。
一、新电缆绝缘电阻的最低值(非测量相接地
新电缆绝缘电阻的最低值可比照制造厂给出的20℃条件下,每千米长度的绝缘电阻的最低值(按电缆的实际长度、电缆绝缘的实际温度,折算到对应的数值)。如果没有制造厂的数据,下列数值可供参考:
     聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,20℃条件下,每千米长度的绝缘电阻最低值为:)
额定电压1kV,即电压电力电缆,一般不小于40MΩ;额定电压6kV,一般不小于60MΩ。
二、交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,20℃条件下,每千米长度的绝缘电阻最低值为:
额定电压6kV,导体截面16~35mm2,一般不小于1000MΩ;导体截面50~95mm2,一般不小于750MΩ;导体截面120~240mm2,一般不小于500MΩ。
额定电压10kV,导体截面16~35mm2,一般不小于2000MΩ;导体截面50~95mm2,一般不小于1500MΩ;导体截面120~240mm2,一般不小于1000MΩ。
    三、橡皮电缆,20℃条件下,每千米长度的绝缘电阻最低值为:
额定电压6kV,一般不小于50MΩ;
额定电压1kV,一般不小于2MΩ。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-10-8 12:46:17 | 只看该作者
不同的电压等级有不同的阻值要求