变频器欠压保护为例,造成变频器欠压保护的原因很多。1.输入电压低或缺相。 2.漏电保护掉闸。 3.整流器件损坏。 4.主回路接触期或中间继电器不吸合。 5.霍尔传感器损坏。 6.电机故障或负载重。 7.驱动电路异常。
   所以要正确的判断变频器故障,必须要透过现象【故障码 或故障特点】来判断变频器的故障实质,要有正确的方法。首先要先检查电源,再检查电机与电机线,然后测量变频器。检查整流器件。以上条件有一相不正常,变频器都可能报欠压。通电测量变频器【空载】,看变频器输出电压是否平衡,母线电压是否正常,输入电源是否正常,如正常检查主回路接触器是否吸合。如吸合则进行下一步。接上电机线,带负载试机。
方法与步骤:排除法,先检查电源及电机 电线,在检查变频器,采用静态测量【不通电】,和动态测量【通电】,先空载 再轻载 然后重载测量变频器,确认故障部位,修理恢复变频器。
原则:先简单在复杂。

一.先简单,后复杂。
二.先检查变频器外部,比如:电源 连接线 电机  机械 干扰等。在检查变频器。
三.先检查,后通电。
四.先主回路,再查其他。
五.1问 2看 3闻 4检查。
六.试机:先空载 再轻载 然后重载。
七.整体【系统】看,即电源 变频器自身 电机及负载联系起来看。
八.关注外部环境对变频器的影响。