|
一、S7-1200存储卡的基本介绍
S7-1200CPU使用的存储卡为SD卡,有如下四种功能(实际为三种):
1. 作为CPU的预装载存储区,用户项目文件仅存储在卡中,CPU中没有项目文件,离开存储卡将无法运行。
2. 在有编码器的情况下,作为向多个S7-1200plc传送项目文件的介质。
3. 忘记密码时,清除CPU内部项目文件和密码。
4. 更新S7-1200CPU的固件版本(只限24M卡)。
注意:
1. 对于S7-1200CPU,存储卡不是必需的。
2. 将存储卡插到一个处于运行状态的CPU上,会造成CPU停机。
3. S7-1200CPU仅支持由西门子制造商预先格式化过的存储卡。
订货号:
订货号 | 容量 | 6ES7 954-8LB00-0AA0 | 2M | 6ES7 954-8LC00-0AA0 | 4M | 6ES7 954-8LF00-0AA0 | 24M | 4. 如果使用Windows格式化程序对存储卡进行格式化,CPU将无法使用该存储卡。
5. 目前S7-1200还无法配合存储卡实现配方和数据归档的高级功能。
二、S7-1200存储卡的工作模式
两种工作模式:
1. 程序卡:作为S7-1200CPU的装载存储区,所有程序和数据存储在卡中,CPU内部集成的存储区中没有项目文件,设备在运行过程中存储卡不能被拔除。
2. 传输卡:用于从存储卡向CPU传送项目,传送完成后必须将存储卡拔出,CPU可以离开存储卡独立运行。
三、程序卡模式
优点:更换CPU时不需要重新下载项目文件。
怎样将项目文件装载到存储卡:
第一步:将存储卡设定到“编程”模式。建议做此操作之前清除存储卡中的所有文件。
第二步:设置CPU的启动状态为“Warm restart-RUN”。
第三步:将CPU断电。
第四步:将存储卡插到CPU卡槽内。
第五步:将CPU上电。
第六步:使用博途软件下载项目,此时是将项目文件(包括用户程序、硬件组态和强制值)下载到存储卡中,而不是CPU内部集成的存储区中。
完成上述步骤后,CPU可以带卡正常运行。此时如果将存储卡拔出,CPU会报错,“ERROR”红灯闪烁。
四、传输卡模式
优点:在没有编程器的情况下,方便快捷地向多个S7-1200CPU拷贝项目文件。
怎样向传输模式的存储卡中装载项目:
第一步:将存储卡设定到“传输”模式。建议客户做此操作前清除存储卡中的所有文件。
第二步:设置CPU的启动状态为“Warm restart-RUN”。
第三步:直接拖拽PLC设备到存储卡盘符。
说明:
做好的“程序卡”可以直接更改为“传输卡”。
从存储卡复制项目到S7-1200CPU:
第一步:将CPU断电。
第二步:将存储卡插到CPU卡槽。
第三步:将CPU上电,CPU上“MAINT”黄灯闪烁。
第四步:将CPU断电,将存储卡拔出。
第五步:将CPU上电。
五、使用存储卡清除密码
如果忘记了之前设定到S7-1200的密码,通过“恢复出厂设置”无法清除S7-1200内部的程序和密码,唯一的清除方式就是使用存储卡。步骤如下:
1. 将S7-1200设备断电。
2. 插入一张存储卡插到S7-1200CPU上,存储卡中的程序不能有密码保护。
3. 将S7-1200设备上电。
S7-1200上电后,会将存储卡中的程序复制到内部的FLASH寄存器中,即执行清除密码操作。
也可以用相同的方法插入一张全新的或者空白的存储卡到S7-1200CPU,设备上电后,S7-1200CPU会将内部的存储区的程序转移到存储卡中,拔下存储卡后,S7-1200CPU内部将不再有用户程序,即实现了清除密码。
存储卡中的内容可以使用读卡器清除。
注意:
1. 不要格式化存储卡。
2. IP地址并不能被清除。
3. 插入空白存储卡后,内部装载存储区的设备组态、用户程序和任何的强制值被复制的存储卡中(即便是原来CPU内容为空也是如此)。存储卡此时成为一个包括之前存储在内部装载存储区的数据的程序卡。复制完成后,内部装载存储区被清空。如果插入的不是空白卡,内部装载存储区将不被清空。
|
|