具有专用保护零线的中性点直接接地的系统叫TN-S接零保护系统,俗称三相五线制系统,整个系统的中性导体和保护导体是分开的。三级配电即总配、分配、开关箱三级,三级配电,逐级保护,达到“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”。漏电保护插头,包括电磁脱扣装置和漏电保护电路,所述漏电保护电路包括地线漏电检测芯片,电源相线经电阻分压后电连接至地线漏电检测芯片的阳极引脚,阴极引脚电连接至电源地线,集电极连接至电磁脱扣装置的输入端;当地线接地不良或断开时,地线漏电检测芯片启动电磁脱扣装置切断电源。电源线地线上连接有地线带电检测装置,还设有零序电流保护电路和中性线接地保护电路,由电磁脱扣装置实现分断,无论相线、中性线之间出现剩余电流还是地线接地不良或断开,插头内的三个插头均同时与电源切断,从而满足安全用电要求。把电工设备的金属外壳和电网的零线连接,以保护人身安全的一种用电安全措施。在电压低于1000伏的接零电网中,若电工设备因绝缘损坏或意外情况而使金属外壳带电时,形成相线对中性线的单相短路, 则线路上的保护装置(自动开关或熔断器)迅速动作,切断电源,从而使设备的金属部分不至于长时间存在危险的电压,这就保证了人身安全。多相制交流电力系统中,把星形连接的绕组的中性点直接接地,使其与大地等电位,即为零电位。由接地的中性点引出的导线称为零线。在同一电源供电的电工设备上,不容许一部分设备采用保护接零,另一部分设备采用保护接地(见接地)。因为当保护接地的设备外壳带电时 ,若其接地电阻r′D较大,故障电流ID不足以使保护装置动作,则因工作电阻rD的存在,使中性线上一直存在电压U0=IDrD,此时 ,保护接零设备的外壳上长时间存在危险的电压U0,危及人身安全。保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分,用导线与系统进行直接相连的方式。采取保护接零方式,保证人身安全,防止发生触电事故。