电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 16665|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

为什么零线火线对调就不跳闸

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-8-27 16:38:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:为什么零线火线对调就不跳闸
这种现象说明火线是有问题的,火线绝缘不好,有漏电现象(漏电电流超过漏电开关动作值),火线零线互换,火线变成零线,有问题的线变成了N线,N线的电位基本上是“0”电位,尽管绝缘不好,但因对地的电压很低,基本不会有漏电流,或漏电电流达不到漏电开关的动作值所以能用。
但应将每个插座的原火线位置与N线位置也掉换一下,即火线换了以后,还应该接在原火线的位置。即面对插座正面,左零右火上接地。 电器都要断开,如果还是合不上闸,说明火线有漏电而零线没有事,如果对换一下就好了,更说明火线是有问题的,此时火线变成零线,接上用电器还会跳闸的,如果不跳闸说明漏电电流很小,没有达到它的动作电流值,所以没有动作而已。(注意该“跳闸开关”的出线上所有用电器都要先断开再检修,包括照明,这样便于检修)
原因是:原火线对地有电压,一旦绝缘损坏就会在电压的作用下产生到接地线的电流,这样有一部分电流就不会经过零线流回电源,那么火线进入的电流>零线流出的电流,即进出电流不相等,当差值>30mA时,漏保跳闸。现在把零火线对调,原零线的绝缘是好的,做成火线后不会有漏电产生。原火线做成零线后,虽然存在绝缘损坏但是零线和地线是等电位的理论上没有电压差或者是实际使用中电压差很小,所以即使漏电,其数量级也<30mA。故漏保不会跳闸。零火线互换只能作为应急使用,长期使用的安全隐患极大,应尽快检修。火线漏电不仅是电线绝缘有可能损坏,更多的是火线上所接电器、插座、灯头等等有漏电故障。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2017-8-27 16:38:33 | 只看该作者
漏电保护器又称剩余电流动作特性测试仪,RCD,其主要作用是测量回路的漏电流,即不通过火线和零线的电流,根据基尔霍夫电流定律,电流回路的电流和之和为零,当回路中有漏电的情况下,回路的电流矢量和不为零,当差值电流达到漏电保护器的动作电流值后,漏电保护器就会跳闸,一般最小是30mA。你只变换一下进出线则不会影响有漏电时的矢量之和,单纯从漏电保护上讲,出现漏电后仍回跳闸。其工作原理就是LN线共同经过一个零序电流检测线圈,当回路电流矢量和大于保护电流则动作。但这样做对后续用电设备而言不太好。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-8-27 20:57:04 | 只看该作者
这个特别要注意单相断电的漏保开关

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-28 09:37

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表