电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5230|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

怎样选择漏电保护器

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-8-8 19:57:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
漏电保护器有两种,即单相漏电保护器和三相漏电保护器,三相漏电保护器又分带工作零线和不带工作零线的,而漏电动作电流一般从出厂就整定在30毫安,动作时间整定在0.2秒之内。建筑工程一般采用带工作零线的三相漏电保护器,额定工作电流大小要根据用电设备总电流选用。
  看到漏电断路器这五个字,千万不要以为这是坏掉的专门漏电的开关。恰恰相反,漏电断路器是防止漏电的开关。
  漏电断路器主要是用于防止漏电事故的发生,漏电开关的动作原理比较复杂,这里不多做解释。根据结构和动作原理的不同,漏电开关可以分为脉冲式、电磁式还有电子式。既然漏电断路器这么复杂我们普通民众怎么接线呢,这时候我们需要借助漏电断路器接线图来作一个参考。
  三相漏电断路器是现在普遍采用的,一共三根火线颜色分别为红、绿、黄,还有一根零线是蓝色的。接线一般是左火右零,按照这样接就好了,接线时要注意安全,不要触电。
  对于许多看不懂漏电开关接线图的人来说,复杂的接线图实在让人伤透脑筋,我们需要动用我们的人脉关系找到这方面的内行请教请教。
  自己动手接好的漏电开关的线路到底有没有用呢,我们一定要仔细检查,有关安全的一切活动都不容小觑。检测漏电开关是否有效的方法:一般来讲,按试验按钮就可以知道是否漏电了。漏电保护器的原理:交流电从火线和零线之间一进一出电流是不是一致来判断跳闸与否。
  如果你的家里接有地线,你还有另一种方法来进行安全测试:找一个三脚插座,在L符号上接上一个电阻和电容器,将它们俩串联,另一端连接到地线标示脚上,因为电流沿地线散开了,所以开关会跳闸。
  当人体与大地互不绝缘时,人在地上触及相线触电称为单相触电。在低压电网中,当人身发生单相触电或家用电器设备对地漏电时,能够在规定时间内自动完成切断电源的装置,称为漏电保护器或漏电自动开关。家庭生活用电一般为单相,在家庭生活用电中,装设单相漏电保护器是防止人身单相触电和保护家用电器设备安全运行最重要的技术措施之一。如何选用家庭生活用电单相漏电保护器呢?笔者认为主要从以下几点来考虑。
  1.必须选用符合国家技术标准的产品
  目前市场上的单相漏电保护器都属电流型的。1987年7月1日颁布实施的国家标准GB6829-86《漏电电流动作保护器》,对电流型漏电保护器产品的技术条件和试验方法提出了具体的要求。同年国家机械委发文规定,对漏电电流动作保护器实行强制安全认证制度,该工作由中国电工产品认证委员会负责组织实施。安全认证合格的产品将给企业发放生产许可证。故用户在选购家用单相漏电保护器时,必须选用符合BG6829一86且经过安全认证的产品。这种产品在厂家的产品使用说明书上会印有“通过中国电工产品认证委员会安全认证,证书号××××××,符合标准:BG6829一86”等内容的说明。
  2.所选产品的技术性能指标应适合家庭生活用电的需要
  单相漏电保护器产品的技术性能指标,对用户选用来说,主要应了解如下几项:
  (1)额定电压、频率
  漏电保护器的额定电压有交流220V和交流380V两种,家庭生活用电力单相,故应选用额定电压为交流220V/50Hz的产品
  (2)额定电流、过电流脱扣器额定电流
  漏电保护器的额定电流主要有6、10、16、20、40、63、100、160、200、250、400A等多种规格。对带过电流保护的漏电保护器,同一等级额定电流下会有几种过电流脱扣器额定电流值。如DZL18一20/2型漏电保护器,它具有漏电保护与过流保护功能,其额定电流为20A,但其过电流脱扣器额定电流有10A、16A、20A种,即同是DZL18一20/2型号的产品,会有三种不同的规格,选用时要予以注意。在交流220V的工作电压下,用户可按1kW负载约有4.5~5A的电流来粗略估算漏电保护器的额定电流。如某一家庭用电设备功率总和约为4kW,则应选用额定电流为20A的单相漏电保护器。过电流脱扣器额定电流的选择,应尽量接近家庭生活用电的实际电流。在上例中,该家庭用电设备功率总和虽为4kW,但一般家庭所有用电设备同时全部开启工作的机会是极少的,并且对单件的用电设备来说,工作时也下一定是满负荷的,故上例中该家庭如选用带过流保护的单相漏电保护器,其脱扣器额定电流应选定为16A的较为合适。一般情况下,可以把0.85~0.9倍的额定电流值确定为过电流脱扣器额定电流值。
  (3)极数
  漏电保护器有2极、3极、4极三种,家庭生活用电应选2极的漏电保护器。
  (4)额定漏电动作电流
  额定漏电动作电流是指,在制造厂规定的条件下,保证漏电保护器必须动作的漏电电流值。漏电保护器的额定漏电动作电流主要有5、10、20、30、50、75、100、300、500、1000、3000mA等几种。其中小于或等于30mA的属高灵敏度;大于30mA而小于或等于100mA的属中灵敏度:大于1000mA的属低灵敏度。家庭生活用电所选配漏电保护器,最主要的目的是为了防止人身触电,故应选用额定漏电动作电流小于或等于30mA的高灵敏度产品。事实上,如果能够作为人身保护的漏电保护器,当然地就能够成为漏电火灾和设备漏电损坏的保护。
  (5)额定漏电动作时间
  额定漏电动作时间是指,在制造厂规定的条件下,对应于额定漏电动作电流的最大漏电分断时间。单相漏电保护器的额定漏电动作时间,主要有小于或等于0.1秒、小于0.15秒、小于0.2秒等几种。小于或等于0.1秒的为快速型漏电保护器,用以防止人身触电为最主要目的的家庭用单相漏电保护器,应选用小于或等于0.1秒的快速型产品。