目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。
工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。
空气开关型号:D代表动力,C代表照明。
C65N 1P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A
C65N 2P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A
C65N 3P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A
C65N 4P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A
C65N 1P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A
C65N 2P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A
C65N 3P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A
型号上升一般是6、10、16、20、25、32、40、50、63、80、100、125、150、225、400
脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种。
当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作, 但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。
低压断路器常用规格
万能式断路器:
壳架等级规格:1600,2000,3200,4000,5000,6300A
额定电流In:200,400,630,800,1000,1250,1600,2000,2500,2900,3200,3600,4000,5000,6300A
塑壳断路器(含小型断路器):
壳架等级规格:63,125,225,400,630,800A
额定电流In:1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,160,180,200,225,315,350,400,500,630,700,800A |
|